审图机构处理意见2
jiegoulaosheng
2013年08月27日 08:42:59
只看楼主

7 对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。 JGJ3-2002 3.3.2 整改8 对V形、Y形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取1.3。 JGJ3-2002 3.2.5 审核意见9 现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。 JGJ3-2002 5.2.2 审核意见10 7-9度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见

7 对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。 JGJ3-2002 3.3.2 整改
8 对V形、Y形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取1.3。 JGJ3-2002 3.2.5 审核意见
9 现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。 JGJ3-2002 5.2.2 审核意见
10 7-9度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见
11 地下建筑抗浮计算时浮力项未乘分项系数1.2,自重项未乘分项子数0.9。 GB50009-2001 3.2.5 整改
12 计算书同图纸中用料不一致,如框架结构中的填充墙,图纸中用混凝土小型空心砌块,计算中采用粘土大三孔砖,荷载偏小。 GB50011-2001 5.1.3 整改
二 地基基础
1 柱下独立承台基础未设二个方向基础梁。 GB50007-2002 8.5.20 审核意见
2 桩箍筋在液化土层范围内未加密。 GB50011-2001 4.4.5 整改
3 高层建筑桩未进行桩基抗震承载力验算。 GB50011-2001 4.4.2
4.4.3 视情况定(整改或审校意见)
4 持力层下存在软弱下卧层时,未考虑下卧层对持力层地基承载力 DGJ08-11-1999 4.2.5 视情况定(整改或审校意见)
5 基础埋置深度未进入持力层,造成承载力不够 GB50007-2002 5.1.1
5.1.3 整改
结构专业常见问题一览表
序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见
规范编号 条目
6 基础或桩基承载力验算时,未考虑底层墙或地下室墙重,及基础梁和基础自重的影响,如考虑地下水影响应取最低地下水位,设计时经常漏算上述荷载造成地基或桩基承载力不足。 GB50007-2002 5.2.1
8.5.4 整改
7 对双柱或多柱联合基础或承台未使荷载重心与基础形成心或桩心重合,未考虑偏心影响,造成承载力不足。 GB50007-2002 5.2.1
8.5.4 整改
8 按试验确定桩承载力时未扣除试柱加长部分的摩阻力,造成桩承载力不安全。 GB50007-2002 8.5.4 整改
9 工业厂房中未考虑地面堆载对基础影响,造成基础设计时承载力不足。 GB50007-2002 5.2.1 整改
10 基础底板配筋计算时未考虑由永久荷载效应控制的组合,对由永久荷载效应控制的组合分项子数未取1.35。 GB500009-2001 3.2.5 整改
11 采用沉降控制复合桩基时,遇暗浜局部持力层缺时未作地基处理 DGJ08-11-1999 11.6.6 整改
12 采用标准图中的受压桩作试桩用的锚桩时,未核算桩身抗拉承载力和桩段连接强度。 GB50010-2002 7.4.1 整改
13 力学模型和计算程序选择不妥,如楼面中间开大洞,仅周边有少许楼板连接的结构也按楼面无限刚模型计算,未按弹性板程序复核也未采取措施。 GB50010-2002 5.1.3 视情况定(整改或审核意见)
14 地下室外墙计算时侧压力数取值过小,未按静止土压力系数取值,对于地下室顶板有大开口处的地下室墙,未另作计算。 DGJ08-11-1999 9.1.6 整改
15 独立基础,条形基础采用上部荷载不当,应分别进行风荷载作用、地震作用下的最大荷载进行计算和校核。
16 地下室有关构件是否进行裂缝宽度验算。
17 2a环境下,砼耐久性基本要求最低砼强度等级C25。 GB50011-2001 3.4.2
18 防水砼结构底板的砼垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm GB50108-2001 4.1.5 审核意见

13
侧面角焊缝长度小于两侧焊缝之间的距离。 DBJ08-68-97 5.5.10 审核意见
14
柱腹板高度与厚度比大于 80 时未采用横向加劲肋板。 DBJ08-68-97 5.6.2 整改
15
当屋面坡度 >1/10 ,檀条跨度 >4.5 时,未在屋脊处设置斜拉条和撑杆。 DBJ08-68-97 6.4.3 审核意见
16
屋面横向水平支撑与柱间支撑不设在同一柱距内。采用钢筋作水平支撑时未设置收紧装置。 DBJ08-68-97 6.6.1 审核意见
17
门式刚架梁腹板在冀缘转折处未设置横向加劲肋。 DBJ08-68-97 8.3.4 审核意见
18
当檀条起水平系杆作时,在承载力计算时,未计入由此产生的内力。 DBJ08-68-97 8.5.2 视情况定 ( 整改或审核意见 )
19
柱间支撑的间距大于 40 米。 DBJ08-68-97 8.5.4 审核意见
20
当柱两侧梁高度不同时,未在较小梁下冀缘位置设置水平加劲肋。 DBJ08-68-97 9.4.5 审核意见
21
油漆仅说明底漆、漏面漆,未说明涂层干漆膜总厚度要求。 DBJ08-68-97 11.0.7
审核意见
22
地脚螺栓中心到基础顶面边缘的距离小于 150 ,钢柱底板到基础顶面边缘的距离小于 100 DBJ08-68-97 5.4.3 审核意见
结构措施部分
1
钢筋砼悬臂梁上部钢筋的弯折(端部无集中力)当悬臂梁长度 >190 及端部有集中力荷 作用时。 GB50010-2002 常用 建筑结构节点设计施工详细图集 10.2.4P42
2
梁中箍筋 配筋率 PSV 不足 GB50010-2002 10.2.1010..2.1211.3..9
ruier0802
2014年01月23日 09:51:19
2楼
学习了:victory::victory:
回复
gaoxbwan
2014年01月23日 11:21:24
3楼
我也过来学习,帮你顶贴。
回复
wangyue569369
2014年02月11日 17:14:04
4楼
受益匪浅啊,楼主辛苦了
回复
苦逼青年
2014年02月11日 17:16:28
5楼
这么多意见啊,是超高层么?
回复

相关推荐

APP内打开