审图机构处理意见 规范编号 条目 一 荷载和计算部分 1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改 2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按 100 年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改 3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于 3.5kn/m2

审图机构处理意见

规范编号 条目
荷载和计算部分
1
计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改
2
对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按 100 年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改
3
高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于 3.5kn/m2 GB50009-2001 4.1.1 整改
4
上人屋面活载仍用老规范值 1.5 kn/m2 ,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。 GB50009-2001 4.3.1 整改
5
对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重 1/3 折算成活荷载数值偏小,且 ≥1.0 kn/m2 GB50009-2001 4.1.1 5 整改
6
对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压 Tt 与平动为主的第一自振周期 T1 之比, A 级高度大于 0.9 B 级高度大于 0.85 JGJ3-2002 4.3.5 整改