现在做一个6度区的幼儿园,四层框架结构,模型截屏给大家看了,如果大家还行看其他待传,这个是初设的模型方案,但是后来才发现周期比大于0.9,这边又怕总工审图过不了,大面积返工,经过多次调柱子截面都无济于事,希望大家多多给点意见,谢谢
现在做一个6度区的幼儿园,四层框架结构,模型截屏给大家看了,如果大家还行看其他待传,这个是初设的模型方案,但是后来才发现周期比大于0.9,这边又怕总工审图过不了,大面积返工,经过多次调柱子截面都无济于事,希望大家多多给点意见,谢谢
13楼
本人新手对周期比的控制不太了解,教程,资料都说只看前三个周期,怎么看是不是只要第一扭转比第一平动看比值,他对多层和高层怎么要求的啊,我知道高层要严格控制,多层很模糊。
回复
14楼
多层控制位移比,不控制周期比
回复
15楼
调整结构布置吧,抗扭刚度弱了,平动周期里扭的比例太高
回复
16楼
最有效的办法应该是加强周边的柱子及梁的尺寸,从而增大结构的整体抗扭刚度。
回复
17楼
阔气,幼儿园可以盖四层。
回复
18楼
鲁东 发表于 2013-9-2 08:02 阔气,幼儿园可以盖四层。三四层是办公的
回复
19楼
多层别调了、
回复
20楼
其实你这个平面非常规则,还是6度区,应该非常容易调,就是加大外围梁柱刚度,削弱中间的,看你的框架柱尺寸基本都是400,可以适当加大一点,我的幼儿园是8度区的三类场地,平面及其不规则,调模型都快调疯了,不过后来是调的非常满意
回复
21楼
6度设防可不计算地震作用,只控制位移比就好。
回复
22楼
昵称 发表于 2013-8-27 15:32 加点剪力墙呢,这个很明显的话说,多层你也卡周期比吗?4层加剪力墙啊?
回复