两台电机(70KW)一用一备,用一台自藕变压器分别起动两台电机,可行吗?(柜体小装不下两台自藕变压器,想省一台),用过的朋友烦请告一下.
两台电机(70KW)一用一备,用一台自藕变压器分别起动两台电机,可行吗?(柜体小装不下两台自藕变压器,想省一台),用过的朋友烦请告一下.
2楼
一台自耦减压起动器,给主备关系的二台同功率电机起动用,可以,但需要装切换电路,联锁可靠!
回复
3楼
2\楼 说的很对啊
一般我就这么做 可以给你设计电路了 当然了不要钱的奥!
大家相互学习了
回复
4楼
ydsi1dh:
您好?把你设计的电路告一下行吗?大电机要求可考性较高,我没想此问题,抱歉.
若有请发给我谢谢. daoquan3366@sohu.com
回复
5楼
是这样的啦!
回复