实例:■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。■ 焊管与套管之间不平行■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧■ 扁铁焊接不饱满电气预留预埋工程的质量通病的防治措施:1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。
■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。
■ 焊管与套管之间不平行
■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满
■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧
■ 扁铁焊接不饱满
电气预留预埋工程的质量通病的防治措施:
1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。
2、焊管与套管之间不平行的防治措施,需要在焊接的时候将套管两边的管子摆放平行再进行焊接。
3、接地线与焊管焊接处不平行的防治措施,在焊接时要保证跨接线与管子平行,且保证焊接距离大于6倍的跨接线直径,对于现场来说不小于3cm的焊接长度且焊接处要饱满。
直径φ
4、楼板拐弯处与模板靠的太紧的防治措施,管子要在预制钢筋前提前弯曲管子,且在支完模板后用垫块垫在模板与管子中间,保证线管与模板有一定的间距,防治以后拆模露管。
5、扁铁焊接不饱满的防治措施,扁铁与扁铁之间焊接要保证镀锌扁钢的焊接面积不小于其宽度的2倍,对于现场来说,焊接长度不小于8cm(40*4的扁钢),且需要四面施焊,如果操作不便利的情况下,不少于三面施焊。
预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
http://bbs.co188.com/thread-8727130-1-1.html
分享给大家参考~~~