预留预埋工程质量通病及防治措施~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年08月26日 13:39:14
只看楼主

实例:■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。■ 焊管与套管之间不平行■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧■ 扁铁焊接不饱满电气预留预埋工程的质量通病的防治措施:1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。

实例:

■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。
图片18.jpg

■ 焊管与套管之间不平行
图片19.jpg

接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满
图片20.jpg

楼板拐弯处与模板靠的太紧
图片21.jpg

扁铁焊接不饱满
图片22.jpg


电气预留预埋工程的质量通病的防治措施

1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。

0.jpg


2、焊管与套管之间不平行的防治措施,需要在焊接的时候将套管两边的管子摆放平行再进行焊接。
01.jpg


3、接地线与焊管焊接处不平行的防治措施,在焊接时要保证跨接线与管子平行,且保证焊接距离大于6倍的跨接线直径,对于现场来说不小于3cm的焊接长度且焊接处要饱满。
直径φ
02.jpg


4、楼板拐弯处与模板靠的太紧的防治措施,管子要在预制钢筋前提前弯曲管子,且在支完模板后用垫块垫在模板与管子中间,保证线管与模板有一定的间距,防治以后拆模露管。
03.jpg


5、扁铁焊接不饱满的防治措施,扁铁与扁铁之间焊接要保证镀锌扁钢的焊接面积不小于其宽度的2倍,对于现场来说,焊接长度不小于8cm(40*4的扁钢),且需要四面施焊,如果操作不便利的情况下,不少于三面施焊。
04.jpg

预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
http://bbs.co188.com/thread-8727130-1-1.html

分享给大家参考~~~


图片18.jpg


图片19.jpg


图片20.jpg


图片21.jpg


图片22.jpg


0.jpg


01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg

免费打赏
jwssxyl888
2013年08月26日 17:42:16
2楼
:)学习了:):):):)
回复
wankun1314
2013年08月26日 19:33:05
3楼
学习了。谢谢楼主的分享。
回复
qq961396203
2013年08月27日 11:00:09
4楼
下载学习了
回复
qzw_cool
2013年08月27日 13:05:13
5楼
学习
回复
ycs8610
2013年08月27日 13:22:39
6楼
挺好的,谢谢!
回复
tyrone3000
2013年08月27日 13:49:33
7楼
好东西,有图有真相。
这才是授人以渔:victory:
回复
水中雨
2013年08月27日 14:32:46
8楼
好东西 学习了
回复
逸風
2013年08月27日 15:01:48
9楼
没用上,先了解。。。
回复
xiaoyudian0415
2013年08月27日 22:56:36
10楼
不错,学习了
说的都是班组上容易犯的通病
回复
ssqqugamd
2013年08月28日 09:25:03
11楼
最为重要的是黑铁管内壁没有除锈防腐处理!管口应该用锥型刮刀倒角。结线合处的地线焊的不要靠的太近。
回复

相关推荐

APP内打开