抗震验算结果红了怎么调
qingchun20130501
2013年08月25日 14:45:33
来自于砖混结构
只看楼主
$1E~J3OZIUADRYCH)QAG9UO.jpg

$1E~J3OZIUADRYCH)QAG9UO.jpg

结构老卢
2013年08月25日 20:36:06
2楼
具体什么项目,层数?抗震设防烈度?这个砂浆标号还能提高吗?
回复
qingchun20130501
2013年08月26日 09:47:35
3楼
本帖最后由 qingchun20130501 于 2013-8-26 09:49 编辑

砌体结构 一储藏室 一阁楼 中间五层 设防烈度7.5度 砂浆M10
回复
结构老卢
2013年08月26日 10:39:23
4楼
这个还是把大洞口两侧的构造柱加上吧。或者减少洞口的尺寸。
回复
qingchun20130501
2013年08月26日 11:59:08
5楼
真心感谢大师指导
回复
jiegoulaosheng
2013年08月26日 15:29:55
6楼
墙肢有点短,洞口有点大,看是否满足抗规上7.1.6条
回复
thromkaka
2013年08月28日 09:08:30
7楼
我觉得布置的算合理了,不应该有这么多红的,再检查一下荷载和参数吧。
回复
qingchun20130501
2013年08月29日 18:11:22
8楼
恩恩 非常感谢
回复
heshundong
2013年08月29日 20:31:18
9楼
一般来说洞口大于2.1m两端就得设置构造柱吧
回复
qingchun20130501
2013年09月04日 16:43:25
10楼
嗯谢谢指导
回复
猪脑袋
2013年09月05日 15:23:30
11楼
模型准确吗
回复

相关推荐

APP内打开