本帖最后由 tanganmin 于 2013-8-25 11:04 编辑 请问各路大神,以下两种喷头布置方式应该选择哪一种?后者便于施工,但有人说前者水利条件更好,具体是怎么考虑的?
本帖最后由 tanganmin 于 2013-8-25 11:04 编辑
请问各路大神,以下两种喷头布置方式应该选择哪一种?后者便于施工,但有人说前者水利条件更好,具体是怎么考虑的?
2楼
感觉第一种好,下面的布置水喷雾用的吧。
回复
3楼
这个不是水喷雾的,就是商铺的喷淋,第一个使用了很多四通管连接,这样不会是的成本较高,施工教麻烦吗?
回复
5楼
楼主,整体来说,第二幅图较为节省管道附件,但是第二幅图右上角的那个喷头不能直接连接90角的弯管,属于错误连接方法。
回复
6楼
第二图有错误,曾经被提过。
回复
7楼
本帖最后由 wglgpsr 于 2013-8-26 17:37 编辑
第二幅图较为合理,只是右上角的喷头要移一下位置。从图上看,上面的二个喷头都不用设,那是一个卫生间,不用设。
回复
8楼
应该选择第二种。
回复
9楼
喷淋的小管子接大管子的时候是直接挖洞的,你这是末端,第一张图,末端是多了三通和弯头,第二张图是直接挖洞省材料,至于水力条件,还是第二张图好
回复
10楼
不懂,但是感觉第一个比较好
回复
11楼
tanganmin 发表于 2013-8-25 19:03 这个不是水喷雾的,就是商铺的喷淋,第一个使用了很多四通管连接,这样不会是的成本较高,施工教麻烦吗?多谢提醒!
回复
12楼
wglgpsr 发表于 2013-8-26 17:35 第二幅图较为合理,只是右上角的喷头要移一下位置。从图上看,上面的二个喷头都不用设,那是一个卫生间,不 …这个方法不错,但这个设计要求按照中危2级别来布置喷淋,要求靠墙喷头距离墙壁不大于1700,如果设计一个喷头不满足要求。此外,我想知道这两种喷头布置的水力条件如何评价?
回复