一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?
一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?
2楼
哪位行家指导指导啊?
回复
3楼
我是来学习的,怎么没人说话?
回复
4楼
个人认为,跟你的发电机在什么位置无关,有发电机的地方就应该有喷水灭火系统,保证发电机着火时能迅速扑灭火灾,减少人员伤亡及财产损失。
回复
5楼
可采用S型气溶胶灭火系统
回复
6楼
容量比较小的不用把
回复
7楼
本人经手一个。要做。
回复
8楼
采用S型气溶胶灭火系统或者水喷雾系统
回复
9楼
建规:5.4.13仅限于布置在建筑物内。建筑物外没要求?!
回复
10楼
对于,独立设置柴油发电机房。没查到相关内容。一般加设灭火器包括推车式就可以通过消防审批?
回复