审图时提出给水入户管可采用减压措施,使其压力控制在0.15MPa,为什么呢?原来为0....
myh333444
myh333444 Lv.8
2013年08月22日 13:13:24
只看楼主

审图时提出给水入户管可采用减压措施,使其压力控制在0.15MPa,为什么呢?原来为0.35MPa

审图时提出给水入户管可采用减压措施,使其压力控制在0.15MPa,为什么呢?原来为0.35MPa
fangluyi058728
2013年08月22日 13:53:01
2楼
这个各地方规定吧,不过建议不要大于0.25。虽然规范说过不大于0.35,实际上超过0.25的话流出水头过大,有溅水等情况,不利于使用。
回复
xiekailing
2013年08月22日 14:49:57
3楼
0.35为市政压力。一般入户以后都达到0.15到0.2之间。若是0.35还是偏大。
回复
不误正夜
2013年08月22日 15:25:30
4楼
民用建筑节水技术标准 第4.1.3条有这方面规定
回复
niweiwo着迷
2013年08月22日 15:31:07
5楼
这个规定,无力吐槽
回复
管道修理工
2013年08月22日 16:19:18
6楼
考虑用水舒适
回复
yinhuixiayan2004
2013年08月22日 16:31:14
7楼
节能规范进户不大于0.2MPA,自己找一下吧,
回复
yinhuixiayan2004
2013年08月22日 16:31:58
8楼
节能规范进户不大于0.2MPA,自己找一下吧,
回复
yinhuixiayan2004
2013年08月22日 16:32:22
9楼
节能规范进户不大于0.2MPA
回复
lweiwei_2009
2013年08月22日 16:56:32
10楼
节能规范进户不大于0.2MPA
回复
huangzhimin
2013年08月23日 14:02:54
11楼
可参见<2009全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水>/2 生活给水/2. 3 供水方式与给水系统/第
2. 3 .5 条规定:给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、降低供
水能耗等因素综合确定。
为了不损坏给水配件, 卫生器具配水点的静压不得大于0. 6 M P a 。各分区最低卫生器具配水点处静
水压不宜大于O .4 5 M P a ; 静水压大于O.3 5 M P a 的入户管(或配水横管) 宜设减压或调压设施。一般可
按下列要求分区: 居住建筑入户管给水压力不应大于0 .3 5 M P a ; 旅馆、医院其最低卫生器具的静水压宜
为0.3 ~ 0.3 5 M P a ; 办公楼、教学楼、商业楼可为0 .3 5 ~ 0 .4 5 M P a 。为了尽可能的防止超压出流, 当配水点处压力大于所需的最低工作压力(见表2. 1 .1 1 ) , 当条件许可时, 可分层分户采取减压措施(如减压阀、减压孔板等)。
各分区最不利配水点的水压应满足用水水压要求。人户管或楼内公共建筑的配水横管的水表进口端
水压, 一般不宜小于0 . 1 M P a (当卫生器具对供水压力有特殊要求时应按产品样本确定)。
当采用气压供水方式时, 应按气压设备在最高工作压力时最低配水点处水压不大于规定值; 在最低
工作压力时, 最不利点的水压满足使用要求进行设计。
建筑高度不超过1 0 0 m 的建筑其生活给水系统, 宜采用垂直分区并联供水。建筑高度超过1 o 0 m 的
建筑, 宜采用垂直串联供水方式。
回复

相关推荐

APP内打开