由于某些非技术上的原因消防水泵房作小了,水池放不进去跟建筑商量后又要了旁边一个大小差不多的房间(但是两个房间并不挨着,中间还搁着电梯和楼梯间)想把消防水池作成等大的两个,分别放在两个设备间,然后两个池子用管道连通但是碰到几个问题解决不了第一,考虑将水泵都放在一个设备间里,这样的话水泵是不是应该各设置两套吸水管路分别与两池相连第二,水池连通管的问题,由于设备房是在最下面一层(地下二),且两个房间并不挨着,那么连通管应该怎么设,是走地下二的板下面还是怎么走(管上应该有阀门,走板下就还需要作阀门井),不知道可不可以做成虹吸式的连通管?

由于某些非技术上的原因
消防水泵房作小了,水池放不进去
跟建筑商量后又要了旁边一个大小差不多的房间(但是两个房间并不挨着,中间还搁着电梯和楼梯间)
想把消防水池作成等大的两个,分别放在两个设备间,
然后两个池子用管道连通
但是碰到几个问题解决不了
第一,考虑将水泵都放在一个设备间里,这样的话水泵是不是应该各设置两套吸水管路分别与两池相连
第二,水池连通管的问题,由于设备房是在最下面一层(地下二),且两个房间并不挨着,那么连通管应该怎么设,是走地下二的板下面还是怎么走(管上应该有阀门,走板下就还需要作阀门井),不知道可不可以做成虹吸式的连通管?
不知道大家有没有谁碰到过类似的问题,请帮忙讲讲,谢了
如果哪位有类似的图纸,并且愿意给在下分享,那更是感激不尽
免费打赏
kibo
2007年09月14日 22:53:44
2楼
不是因为超过500立方而分设的消防水池,水泵可以从一个水池吸水,又要连通管足够大就可以.
连通管的高度还是要在水池底部比较好.通常高层投影下的水池,池底大致会是阀板.地下二层地坪高于阀板应该不小于300(用来做排水够的最小深度).这样的话连通管就搞2个200的管子,应该差不多了,正好埋在300厚里面.我觉得连通管未必要设置阀门--设来干吗?
回复
lifuyu.0303
2007年09月15日 14:31:58
3楼
捡修吧
我觉得
就算池子不修,管子是不是也要修啊
个人看法
不知道对不对
回复
kibo
2007年09月17日 22:16:40
4楼

连通管只有一个目的,就是让两个池子水连通,就象一个池子一样.这个时候管子就是光管可以了,不需要设置阀门,类似于消防车取水口和池子的连通管.通常都是阀件损坏的情况多,光管都会坏的话,系统不是太脆弱了?