全热回收的热水应该就相当于冷却水,冷却水温度一般为32/37,但是回收热水却是40/45,甚至有的厂家说能达到70度,这是如何实现的?要是冷却水温度高了压缩机出来的制冷剂热量没有完全释放,制冷剂大部分不能变成液态,不是严重影响制冷效果么?我想使用特殊的冷媒应该可以达到,但是为什么普通的R22冷媒机组也能做到呢?
全热回收的热水应该就相当于冷却水,冷却水温度一般为32/37,但是回收热水却是40/45,甚至有的厂家说能达到70度,这是如何实现的?要是冷却水温度高了压缩机出来的制冷剂热量没有完全释放,制冷剂大部分不能变成液态,不是严重影响制冷效果么?我想使用特殊的冷媒应该可以达到,但是为什么普通的R22冷媒机组也能做到呢?
2楼
全热回收的时候,热水是不断循环的,而冷却水是进来循环一下就排走了!有全热回收的话,冷凝器应该是两个壳管式交换器。当机组冷凝器是全热回收模式的时候,打个比方说,用户要的热水是45度,但是主机余热回收侧的高压保护温度为50度,主机就不会报警停止工作。实际上全热回收侧达到45度的时候,主机会联动停止热回收水泵,开启冷却水水泵!还有一个当主机为制冷模式的时候,你看样本,是否发现全热回收侧的水流量比冷凝器的水流量要高出一倍!所以全热回收的时候,制冷液是与大量高温水交换;相对来说,冷凝器侧是制冷液是中量相对温度低一点的水交换。实际其交换的热量还是一致的,所以不影响制冷效果的!
回复
3楼
jianglp1990 发表于 2013-8-20 12:36 全热回收的时候,热水是不断循环的,而冷却水是进来循环一下就排走了!有全热回收的话,冷凝器应该是两个壳 …你的意思是说其实冷凝侧并不需要30多度的温度,40多度也可以使制冷剂冷却到需要的温度,只是30多度是常温或者30多度冷却效果好才会使正常的冷却水只有30多度么?所以其实可以用更多的40多度的水来替代少一点的30多度的水来冷却?
回复
4楼
楼主辛苦了,谢谢分享
回复
5楼
wuliao607 发表于 2013-8-20 13:49 你的意思是说其实冷凝侧并不需要30多度的温度,40多度也可以使制冷剂冷却到需要的温度,只是30多度是常温 …冷凝侧的温度是根据需要确定的,可以是40度也可以是50度,甚至是60度,温度不同耗能大小不一样而已。建议复习一下制冷原理。
回复
6楼
热回收是热回收侧跟蒸发器侧进行换热,系统切换成蒸发器+换热测模式。这中模式下,散热电机处于低速运行或者不运行状态(一般不运行)。这个出水温度是恒定的,不过会受环境影响,外温温度越低,搬运的能量越小,换热效果就越差,估计会加个电加热。如果加这个,COP就低了。
全热回收风冷模块比较多,你说那个冷却水,这个是没法比的,风冷热回收模块不设冷却塔,风机散热。可制热(制热)+生活用水自由切换,生活用水的部分热水可以用保温水箱蓄起来使用。知道了吗?
回复
7楼
4444444444444444444444222222222222
回复
8楼
还需要进一步的了解啊
回复
9楼
学习了 谢谢
回复
10楼
楼主你的32/37是冷水机吧,全热回收应该指的是热泵系统吧
回复
11楼
dollangwing 发表于 2013-8-21 15:34 热回收是热回收侧跟蒸发器侧进行换热,系统切换成蒸发器+换热测模式。这中模式下,散热电机处于低速运行或者 …热回收是热回收侧跟蒸发器侧进行换热 你确定 如果不懂就不要瞎说