威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么 ?
cclqust
cclqust Lv.2
2013年08月20日 11:29:37
只看楼主

1. 威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么 ? A长期工作电压 B暂态过电压幅值 C工频过电压 D过电压陡度 选择A还是D,为什么,谢谢2.传输线中引起电磁波传播过程中的波反射的原因是? 是波速的变化还是波阻抗的变化?求解,谢谢

1. 威胁变压器匝间绝缘的主要因素是什么 ? A长期工作电压 B暂态过电压幅值 C工频过电压 D过电压陡度 选择A还是D,为什么,谢谢

2.传输线中引起电磁波传播过程中的波反射的原因是? 是波速的变化还是波阻抗的变化?求解,谢谢
免费打赏
一燃烧一
2015年01月26日 09:10:23
12楼
感谢土木论坛,一直以来都是潜水
回复
super_jie1
2015年01月26日 10:42:41
13楼
感谢土木论坛,一直以来都是潜水
回复
cn0ao606
2015年03月13日 23:42:15
14楼
过电压陡度不是影响变压器匝绝缘的主要因素!
建议多看看绝缘击穿的伏秒特性曲线!

应该是长期工作电压,长期工作电压下存在一个绝缘损坏的游离场强,国内厂商控制值<2kV/mm.
回复
poplar2006
2015年03月14日 10:16:14
15楼
如果过电压频率低,匝间是没有电压差的,故答案还是D。
回复
poplar2006
2015年03月14日 10:16:30
16楼
如果过电压频率低,匝间是没有电压差的,故答案还是D。
回复
zhhech64
2015年03月15日 09:28:11
17楼
小手一抖,金币到手。
回复
zhhech64
2015年03月16日 08:51:45
18楼
走过路定走过路定
回复
magiclamp
2015年03月16日 12:55:03
19楼
1、选D。没得说。就是陡度影响匝间。DL620.和一次手册都叙述,是定论
不用困惑
2、波阻抗的变化,波速是定值怎么变化。变的只有波长或频率
这个结论确定,高电压技术有说。
回复
magiclamp
2015年03月16日 12:56:26
20楼
tdw913 发表于 2013-8-23 23:09 第一个选D;第二个是 波阻抗的变化导致反射。:handshake
回复
magiclamp
2015年03月16日 12:57:49
21楼
qq191144423 发表于 2015-1-24 16:23 第一题,我也有这个题的困惑,经查高频考点上给的答案是D,但是住建部培训的老师讲的答案是A,这个答案也是 …考基础要多看看一次手册和DL620,后面的十分就有戏了去年的题都是在指导书里面不好找到的