请教:有关高层住宅的设计
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2013年08月20日 09:34:22
只看楼主

请教各位大虾,因本人是第一次设计高层住宅,该住宅共27层,有些问题想请各位指点一下,第一是生活给水分区问题,如何分区,规范中有关于静水压的要求,但是不知道如何去掌控;第二是消防给水分区,也是不知如何去掌控,请各位不吝指教,谢谢

请教各位大虾,因本人是第一次设计高层住宅,该住宅共27层,有些问题想请各位指点一下,第一是生活给水分区问题,如何分区,规范中有关于静水压的要求,但是不知道如何去掌控;第二是消防给水分区,也是不知如何去掌控,请各位不吝指教,谢谢
免费打赏
小张工
2013年08月20日 11:02:41
2楼
一.给水分区
可以考虑10层一个分区,分为市政,中区,高区。
给水要求静水压不超过35m。如果按3m层高,最高层给水压力15m计算,大约可以供5层。每个分区其余5层加减压阀,可以在立管上分出减压立管,安装两个加压阀并联的减压阀组。当然这样分区市政得供1-7层,大约需要0.32水压,如果市政压力不够,中、高区可以加大一层。
中区,高区各设一组变频泵组。
二.消防分区
不设集中空调的话没有喷淋系统。
栓口不超过100m静水压力,消防系统不要求分区。即使分区用减压阀控制在100m以内就可以,栓口压力超过50m出水压力,采用减压稳压消火栓。






回复
小张工
2013年08月22日 13:46:47
3楼
一.给水分区
2013年08月22日 14:52:47
4楼
给水分三个区
消火栓分2个区
回复
管道修理工
2013年08月22日 16:22:52
5楼
学习中,学习中
回复
sjj515
2013年08月25日 11:55:57
6楼

楼主辛苦了
回复