关于消防自动系统的一些问题
ku__huo
ku__huo Lv.2
2013年08月19日 14:27:17
只看楼主

1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙

1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?
2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?
自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙
顶顶
2013年08月19日 17:00:32
2楼
看火灾自动报警系统设计规范,即可找到答案~~
回复
ku__huo
2013年08月19日 17:13:55
3楼
可是里面没有明说啊
回复
king5143
2013年08月20日 08:55:36
4楼
没有2点认确认火宅之说,更不可能是两类。可能有一些传感器检测的片面,只靠该传感器的动作无法确认是否真的有火宅,这个时候才出现2类。并不是全部都是两类确认。
排烟系统的防火阀一般是常开的,火警后排烟口打开,这个时候防火阀也是开启状态,排烟风机启动开始排风,等到烟气温度过高时,如280度时,这个时候不能继续排烟了,防火阀自己关闭,然后反馈一个关闭的信号,排烟风机停止。
回复
ku__huo
2013年08月20日 11:02:35
5楼
现在就是厂商说是俩类是符合规范的,我们这边要求是俩点。他要我们找出相关规范或标准
另一个是现场可能产生可燃有毒气体泄漏,也安装了气体探测器,可是就没有与排气管上的防火阀(采用280度常开式)联动,现在要求厂商改,他要我们找出相关规范或标准
回复
印度
2013年09月18日 11:39:44
6楼
1、1个点是报警,2个点是确认
2、设置可燃气体探测器;开启事故排风机,如果防火阀是常开的,没有影响。常闭型是需要联动打开。
回复