1.新房交房时,用相位检测仪做漏电测试,有些漏电保护开关不跳闸是什么原因?2.这个开关还有一个是控制哪里的呢,只有卫生间一个灯泡
1.新房交房时,用相位检测仪做漏电测试,有些漏电保护开关不跳闸是什么原因?
2.这个开关还有一个是控制哪里的呢,只有卫生间一个灯泡
2楼
外面的电灯吧
回复
3楼
1.可能是接在空调回路的插座,而空调回路又没有漏电保护或者该漏保损坏了,不动作。
2.看照片像是卫生间,如是,应该是排气扇开关。
回复
4楼
没有土木币,怎么办那?
回复
5楼
1、可能是漏保是坏的吧。
2、开关里面的线你可看了,是否两个都接线了呀。可能就是单开没有,用双开直接装上的呢。
回复
6楼
开发商对楼主真好,还装二个漏电开关,可惜一个是坏的!
有电时开关合上,按漏电试验按钮不跳,只能说明开关坏的。
回复
7楼
看了半天没看懂
回复
8楼
另一个开关是控制卫生间插座给排风扇使用的吧!
回复
9楼
gytxgzs 发表于 2013-8-19 10:47 另一个开关是控制卫生间插座给排风扇使用的吧!同意
回复
10楼
一般卫生间回路都是灯和排风扇在一起,由一个2极开关控制这2个电器
回复
11楼
应该是预留给排气扇的哈 这是毛坯房
回复