关于压力管道纵向布置的问题
lonechoc
lonechoc Lv.12
2013年08月16日 16:55:34
只看楼主

请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?补充内容 (2013-8-17 09:15):另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?

请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?


补充内容 (2013-8-17 09:15):
另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月16日 20:16:30
2楼
是水平转弯还是垂直转弯呀?为什么是178、179度这样的折角呢?弯头的转角好像是以法线的夹角计算的吧。
回复
lonechoc
2013年08月17日 09:00:52
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-16 20:16 是水平转弯还是垂直转弯呀?为什么是178、179度这样的折角呢?弯头的转角好像是以法线的夹角计算的吧。是垂直转角,主要因为管道是埋地的,但沿线地面不平,既要满足最小埋深,又考虑开挖工程量,所分段订纵向线的时候,就出现了这样的转角
回复
wanglixin6181
2013年08月17日 10:28:19
4楼
lonechoc 发表于 2013-8-17 09:00 是垂直转角,主要因为管道是埋地的,但沿线地面不平,既要满足最小埋深,又考虑开挖工程量,所分段订纵向 …你这是什么管道,埋深要求2米?太深了一点吧。纵向起伏变化不宜过于频繁,否则排水、排气等布置会非常复杂。
回复
gwj128
2013年08月26日 17:44:03
5楼
与管径有关,一般不需设镇墩。
回复
wanglixin6181
2013年08月27日 08:32:11
6楼
对给水管道,其埋地深度是按管顶至地面计算的,所以2.0m有些偏大,一般保持在0.7m以上就可以了。如果采用钢管,当转弯角度不超过45度时一般可不设镇墩。但必须注意起伏不能太频繁,因为管道高处是要设置排气阀的,否则运行条件将非常恶劣。
至于开挖后回填砂石的管道当然属于埋地管道,但应控制石子的最大粒径不宜超过100mm,否则会对管道造成一定的损害。埋地管道需不需要设置镇墩,与转弯角度有关,当超过45度后,受水流冲击力的影响就可能比较大,这是需要通过计算确定。
此外,埋地钢管还存在一个防腐问题。内防腐由输送介质确定,如输送饮用水时就不能存在污染问题,需要采用无毒涂料,常用的是8710-B。外防腐一般采用环氧煤沥青,要求较高时也可采用环氧粉末喷涂。
回复
lonechoc
2013年08月28日 23:01:23
7楼
一介书生第二 发表于 2013-8-27 08:32 对给水管道,其埋地深度是按管顶至地面计算的,所以2.0m有些偏大,一般保持在0.7m以上就可以了。如果采用钢 …之所以埋深2m是因为,管道多次穿越河道,考虑了河道冲刷深度.感谢前辈关于镇墩设置方面的解释
回复
wanglixin6181
2013年08月29日 15:45:54
8楼
lonechoc 发表于 2013-8-28 23:01 之所以埋深2m是因为,管道多次穿越河道,考虑了河道冲刷深度.感谢前辈关于镇墩设置方面的解释再补充几句。管道穿越河道可采用管桥、倒虹吸、顶管等等方式,为管道穿越河道需要将全部管线深埋不一定合适,深埋后开挖、回填方量都增加很多,施工难度也同样增加。采用管桥有利于今后的维护管理,也可避免河道冲刷的影响。所以可以进行一些方案比较。仅供参考。
回复
twob123
2013年09月08日 16:18:08
9楼
需要,要考虑地基沉降的问题。具体要根据管道自重和管径及输送的流体自重来定。
回复
sxyliujinbu
2013年10月15日 09:46:13
10楼
twob123 发表于 2013-9-8 16:18 需要,要考虑地基沉降的问题。具体要根据管道自重和管径及输送的流体自重来定。看看给排水工程埋地钢管设计规范吧!
回复
wezhi
2013年10月15日 15:23:21
11楼
不管水平还是垂直,都可以有角度,在角度变化处还是最好设置镇墩、止推墩、防滑墩,以保证管道运行稳定。