关于对抗规第6.3.4条第2节的问题
cf1991012
cf1991012 Lv.7
2013年08月16日 11:01:25
只看楼主

混凝土规范11.6.7也有类似规定 现在比如我贯通的矩形截面柱在该放向的的截面尺寸为400mm 是不是我的通长钢筋和支座负筋最大只能是20的钢筋了 下部钢筋有这个要求么???

混凝土规范11.6.7也有类似规定
现在比如我贯通的矩形截面柱在该放向的的截面尺寸为400mm 是不是我的通长钢筋和支座负筋最大只能是20的钢筋了 下部钢筋有这个要求么???
免费打赏
cf1991012
2013年08月16日 11:02:03
2楼
我看PKPM自动出的钢筋 22 25的都有
回复
iorlliu1987
2013年08月16日 11:17:42
3楼
规范说的是理想状态下,实际上哪能这么严格?
回复
mecidar
2013年08月16日 11:23:59
4楼
是指贯通中柱的纵筋
回复
天柱
2013年08月16日 11:25:25
5楼
PKPM 不符合规范的还挺多
回复
cf1991012
2013年08月16日 11:32:32
6楼
mecidar 发表于 2013-8-16 11:23 是指贯通中柱的纵筋对哈 混凝土规范11.6.7 框架中间层中间节点处,框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点。上部纵向钢筋不就只有通长筋和支座负筋
回复
ljc03151217
2013年08月16日 11:34:33
7楼
我顶我顶我顶顶顶
回复
djkzyl
2013年08月16日 11:37:37
8楼
只要是贯通中柱的钢筋都要满足的,包括下筋,pkpm出的图不能直接用,要修改的,很多设计院不用PKPM出的图,都是根据计算结果自己配筋。
回复
miyokowr
2013年08月16日 11:46:11
9楼
我也来学习!!!
回复
antkingg
2013年08月16日 11:51:50
10楼
按规范的原文是不宜
尽量设计中部突破,生成图纸优化
回复
cf1991012
2013年08月16日 11:54:52
11楼
antkingg 发表于 2013-8-16 11:51 按规范的原文是不宜尽量设计中部突破,生成图纸优化是不应 对于一 二 三级框架。
回复

相关推荐