蓄水池式二次加压供水方式存在的问题及解决办法
zjjituan
zjjituan Lv.2
2013年08月16日 10:27:35
只看楼主

告别储水式的加油方式是供水,无负压供水设备在20世纪初开始得到推广,虽然还未得到大范围的普及,但是无负压供水设备的未来市场是十分广阔。现在全国上下都在进行老旧小区的改造,无负压供水设备是在市政管网允许条件下的首选。今天,小编j就想谈谈传统蓄水池式二次加压供水方式存在的问题,还有为什么现在无负压供水设备能够得到高度化的推广。 首先,使用蓄水池的供水方式能源浪费严重。 使用蓄水池的供水方式必须将市政管网的剩余压力完全放掉,使原本带压力的水变成零压力,然后再从零加压。在此过程中,市政管网的剩余压力全部白白放掉,造成能源的浪费。举例来讲,一座七层住宅,市政管网压力到用户处有25米左右,能够满足五层楼的用水要求,六层压力不足。在解决这种供水不足问题时,采用蓄水池式供水方式时的供水系统是建一个蓄水池或蓄水箱,加一套

在解决这种供水不足问题时,采用蓄水池式供水方式时的供水系统是建一个蓄水池或蓄水箱,加一套 变频调速加压供水设备。其工作过程是:由变频加压供水设备从蓄水池取水,加压后向用户用水管网供水。采用上述方式,最终的供水压力为31米,仅比原市政管网压力增加了6米。同样的情况,如果采用管网叠压无负压供水方式,则只需选用扬程6米的水泵即可圆满解决问题。为了增加6米压力却用了31米扬程的水泵加压,浪费达80.65%,而这些损失最终要由用户来承担!

其次,采用蓄水池式的供水方式存在水池的二次污染,无法保证水质的卫生要求,造成居民饮用水的卫生隐患。市政管网供应的饮用水经过多级处理,基本上能够满足生活用水的水质要求,但经过蓄水池的存储后,水质已经污染。调查显示,使用蓄水池式的 二次供水系统,大部分水质不合格,部分余氯为零,各种有害菌严重超标。更为严重的是,蓄水池无法避免老鼠及其他杂物等的进入,使水池、水箱成为疾病传染的根源。在广东等地,水池内红虫的危害尤其严重,严重影响了用户的用水安全。

第三,使用水池容易造成跑、冒、滴、漏、蒸发等现象的发生,造成用户用水成本加大,取消蓄水池、蓄水箱可以节水,在淡水资源日益紧张的今天,节约用水已经是一个严肃、紧迫的要求。

第四,采用蓄水池的供水方式在供水系统中存在开放环节,给饮用水水源投毒犯罪提供了方便条件,事实上饮用水蓄水池投毒案件也屡见不鲜,造成了饮用水源安全隐患。

第五,占地多,成本高。使用蓄水池(水箱),占地面积大、施工复杂、建设周期长,使建筑供水系统的成本增加40~60%。尤其对于改造工程来讲,在老城区再建设蓄水池相当困难,这也是造成很多用水难问题的根源。
最后,上述供水方式环节多,浮球阀、水泵底阀、水位控制器等都是易出故障环节,使设备运行稳定性差,故障率高,设备维护工作量大,寿命短,管理困难。

此外,该类设备运行噪音大,存在环境污染。 总之,使用蓄水池式二次加压供水方式已经不能满足社会的需求,无论从节能、节水、节地、卫生还是从环境污染的角度,已经不能满足用户的需求,取消蓄水池已经成为社会的共识,势在必行!
随着社会经济技术的发展进步,市政供水系统水质标准逐步提高,供水能力不断增强。为适应社会发展要求,自动给水设备必然朝着一定的目标发展,这个目标就是高效节能、无水源污染、低噪音、操作方便、运行可靠。

   长沙中崛无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统二次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。

zjjituan
2013年08月16日 10:28:45
2楼
欢迎各界人士交流 可加q群:1 7 1 5 8 2 1 7 3 q:1 4 0 2 2 9 2 3 2 4
全国咨询免费热线:4 0 0-6 6 6-7 0 2 2
加入微信团队,搜微信号:zjgongshui
或者直接扫描关注中崛官方微信二维码,每天更快掌握二次供水行业一手资讯!
回复
huangzhimin
2013年08月16日 14:41:08
3楼
二次供水设施可采用两个设计方案:
(1)变频供水方式;城镇配水管引水→清水池→变频水泵→用户。
该方案水泵变频运行,其供水水压恒定、供水方式设置水池,但水池的二次污染严重仍然存在。不能充分利用城镇供水管网压力,使原有的能量变为零,造成能源的浪费。.
(2)叠压供水方式:城镇配水管引水→稳流罐→变频水泵→用户。
这种供水方式,其设备吸水管与城镇供水管道直接连接,能充分利用城镇供水管道的原有压力,在此基础上叠加尚需的压力供水。叠压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点。
根据《二次供水工程技术规程》(CJJ140—2010)第5.2.4条规定及条文说明,推广使用叠压供水方式应满足下列条件:
(1)、 用户所在区域的供水管网压力低于当地规定可采用叠压供水方式区域的最低供水压力标准时,不应采用叠压供水方式 ,以避免对周边地区城镇供水管网直接供水的用户正常稳定供水造成影响。
(2)、城镇供水管网压力不稳定、波动过大的地区,不应采用叠压供水方式。因设备直接从供水管网吸水加压进行二次供水,势必加剧城镇管网压力的不稳定性,同时也会造成叠压供水设备经常停机,有悖于城镇供水管网供水和二次供水持续、稳定供水的原则。
(3)、特大型居住小区、宾馆、洗浴中心等用水量大、用水高峰集中的用户,不应采用叠压供水方式。避免叠压供水设备短时间、大量直接吸水造成对周边地区正常用水及城镇供水管网直接供水系统供水压力产生影响。
(4)、叠压供水方式大部分没有储水设施或储水量很小,因此,要求确保不间断供水的用户不应采用叠压供水方式,避免一旦因城镇供水管网维修、故障抢修停水时因为二次供水没有备用储水造成停水,或因城镇供水管网压力降低造成叠压供水设备停机,造成停止供水。
(5)、医疗、医药、造纸、印染、化工行业和其他可能对公共供水造成污染危害的相关行业与用户,不应采用叠压供水方式。虽然叠压供水设备采取了防倒流污染设施,但是一旦防污染措施失灵,发生倒流污染的状况,将对公共用水安全将造成不堪设想的后果,我们必须做到防患于未然。
(6)、在采用叠压供水方式时,选用的叠压供水设备应当具备对压力、流量和防倒流污染的控制能力,以确保城镇供水安全。