沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇筑混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。 这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。 工艺流程: 点位施测→桩机就位→将桩尖压入土中→沉管至设计深度→埋设钢筋笼→灌注混凝土→拔管→是否复打→成桩,并移机下位。
沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇筑混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。
这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。
点位施测→桩机就位→将桩尖压入土中→沉管至设计深度→埋设钢筋笼→灌注混凝土→拔管→是否复打→成桩,并移机下位。
沉管灌注桩与钻孔灌注桩比,可避免由于钻孔灌注桩桩尖浮土造成的桩身下沉,持力不足的问题,同时也可改善桩身表面浮浆的现象。此外,沉管灌注桩施工简单、进度较快、用材少,因此在施工中被广泛应用。
由于施工过程中,锤击会产生较大噪声,所以其会对周边的的建筑物产生一定影响,一般在市区内不宜使用。
桩距设置过小,导致邻桩在施工时会产生很大的挤推力;若在地面一下1~3m的软硬土层交界处发生断桩,是由于桩身混凝土终凝不久后受到邻桩的振动和外力等因素,导致其自身强度降低,致使受剪而发生破坏;在饱和的流塑状淤泥土中施工时,若拔管速度过快,导致混凝土还未流出管外,周围土即落入桩身,造成混凝土形成断桩
尽量避免桩的密度过大,振动灌注桩的间距不应大于4倍桩径,当桩距小于3.5倍桩径时,应采用控制时间间隔的方法,相邻桩施工时的时间间隔不应超过混凝土的初凝时间;应综合设备因素和外力干扰等因素的影响,事先制订好打桩顺序和桩架的行走路线;在一般土层中,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min,在软弱涂层中,拔管速度应控制在0.6~0.8m/min。
产生原因:由于拔管速度过快,导致混凝土还未来得及下落,被周围土体填充,造成缩颈;
管内混凝土和易性差、存量少;在软弱土层中,当透水性差且含水量大时,当土体受到强烈的挤压及扰动,会产生很大的空隙水压力,在拔管后挤向新灌混凝土,造成缩颈现象。
解决方法:
在一般土层中,拔管速度宜控制在1m/min,在软弱土层及软硬土层交界处,拔管速度宜控制在0.3~0.8m/min,并且保证在拔管过程中通过对桩管进行连续的低锤密击,使钢管不断振动,从而使混凝土振实;对混凝土的灌入量要进行严格控制,对缩颈桩可采用局部复打,其深度应大于缩颈区1m以上;每次灌注混凝土时应多灌以保证管内混凝土的高度,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需贯入的混凝土量为限。
推荐资料(点击文字跳转):