混凝土浇筑过程中常见问题汇总(附解决办法)
千里之外1
2022年03月30日 09:16:37
来自于建筑施工
只看楼主

烂根 烂根原因: 1、施工时泵管放料不是从墙中央开始而是从端部开始,粗骨料堆积在端部。 2、根部缝隙没有堵严密漏浆。 3、混凝土加水离析。 4、漏振。 控制:

烂根


烂根原因:

1、施工时泵管放料不是从墙中央开始而是从端部开始,粗骨料堆积在端部。

2、根部缝隙没有堵严密漏浆。

3、混凝土加水离析。

4、漏振。


控制:

1、严禁加水。

2、墙端部、洞口两侧、转角、必须下棒;墙体每40cm下一棒,棒到底,快插慢拔,每棒不少于40秒。

3、根部堵密,提前封堵。

4、不能从墙端、角处开始放料。


漏振



控制:

1.放灰前确认是否为楼梯灰,严禁用墙体灰。

2.振捣从上往下振捣,记清已振捣位置,防止漏振。


润泵砂浆倾倒在楼板上


原因:

工人不愿费力清运。


造成后果:

1、混凝土强度降低,检测不合格。

2、顶板底面大面积泛砂,影响顶板强度、及装修使顶板出现裂缝。


墙体气泡


原因分析:

1、混凝土减水剂用量不当。

2、私自加水,混凝土中自由水增多。 

3、振捣厚度偏高影响气泡排除。

4、振捣不充分影响气泡排除。


控制:

1、分2-3层浇筑。

2、"快插、慢拔、三不靠",间距40厘米,每次插棒时间不少于40秒。

3、加强混凝土进场质量控制。


顶板蜂窝


分析原因:

顶板砼施工时临时洒落在顶板上的混凝土没有及时清理,初凝后,混凝土施工至此位置形成蜂窝。


控制:

转动泵管或移动布料机洒落的混凝土,及时清理。


顶板夹薄膜、平整度差


原因:

混凝土施工没有过刮杠找平,并二次找面,盖膜人员没责任心。


顶板泛砂


原因: 

润泵砂浆及水没有收集到容器内,洒在顶板上。


控制:

责任到人,润泵浆收集到容器内(1.5m3),及时吊下楼。


另注意:混凝土浇筑完后要保持表面湿润,养护不少于7天,班组派专人洒水养护,每天不少于2次,经质检员验收,并到工程一部做好养护记录。

相关推荐

APP内打开