施工的错误导致梁抗剪不够 该怎么处理
huyuqiang_1
2007年09月14日 09:02:45
只看楼主

现场施工人员把梁的位置弄错了,导致十倍安装不上,现将梁顶部凿掉一块,导致抗剪不够了,如何处理比较安全合理,请各位高手给予指点 谢谢

现场施工人员把梁的位置弄错了,导致十倍安装不上,现将梁顶部凿掉一块,导致抗剪不够了,如何处理比较安全合理,请各位高手给予指点 谢谢
免费打赏
zhugeguang
2007年09月14日 20:32:40
2楼
您说的不是很清楚,如果是次梁抗剪不够,一是断面不够:砼规:第7.5.1条 矩形、T形和I形截面的受弯构件,其受剪截面应符合下列条件:
当hw/b≤4时

V≤0.25βcfcbh0 (7.5.1-1)

当hw/b≥6时

V≤0.2βcfcbh0 (7.5.1-2)

当4<hw/b<6时,按线性内插法确定。
一是配筋不够:第7.5.4条 矩形、T形和I形截面的一般受弯构件,当仅配置箍筋时,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:

V≤Vcs+Vp (7.5.4-1)


Vcs=0.7ftbh0+1.25fyvh0 (7.5.4-2)
回复

相关推荐

APP内打开