建筑消防验收过程中容易忽略问题汇总
qingting321
2013年08月15日 14:48:28
只看楼主

本帖最后由 路人乙 于 2013-8-15 14:49 编辑 (一)忽略对消防储水量的核实消防用水的特点:在发生火灾的短时间内,集中大量地使用。这就要求平时要有充足、可靠的水量储备。以一座设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统的20层(高约60m)的综合楼为例,根据《高层民用建筑设计防护规范》(GB50045—95)及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)规定。其室内消火栓的用水量不应小于40L/S,火灾延续时间按3.0h计,则室内消火栓系统消防储水不应小于432m3;自动喷水灭火系统按中危I级考虑。经计算,则设计用水量为21L/S。火灾延续时间按1.0h计,则自动喷水灭火系统消防储水量不应小于76m3。两系统合计,消防水池的有效容量不应小于508m3(假设室内消防用水由室外给水管网保证)。为防止消防储水因长期不用而腐败变质,一般将消防水池与生活水池合并,使储存的水流动起来,并采取保证消防储水不被动用的措施。生活调节水量需经计算确定。本例建筑一般不超过100m3,再考虑一部分事故储备水量,这样,合用水池的有效容积约在600m3左右。

本帖最后由 路人乙 于 2013-8-15 14:49 编辑

(一)忽略对消防储水量的核实

消防用水的特点:在发生火灾的短时间内,集中大量地使用。这是一个不小的数字,可以看出,其中大部分是消防储备水。

一般来说,正规建筑设计部门设计的图纸,水池的容量应该可以满足消防及生活用水的需求,但在实际工程中却由许多建筑,比如一些前几年设计、停工后又续建的建筑,一些未经过正规设计院设计的建筑、一些改建建筑等,由于各种原因, 其消防水池的有效容积达不到消防规范的要求,或者消防与生活合用的水池没有采取消防储水不被动用的措施。消防储备水量得不到保障,而在消防检测和验收时却很少去核实。

(二)忽略对室外给水管网供水能力的核实

仍以上例中20层商住楼为例,根据《高层民用建筑设计防护规范》规定,其室外消火栓的用水量不应小于30L/S,如果室外消防用水全部由室内给水管网提供,则该建筑周围(距建筑外墙5~40m范围内),至少应设置2~3组室外消火栓(每个室外消火栓出水量按10~15L/S计)。

就目前情况而言,海南省各市、县市政消火栓建筑的数量是有限的,即使临街建筑周围,最多也就1~2组,绝大多数建筑的室外消防用水要靠自身解决。

从市政管网上接口要缴纳一笔不小的费用,费用随接口的加大而成倍增加。一座建筑,乃至一个小区,一般只有一条给水管网从市政管网接至生活或消防、生活合用水池,为节省费用,这条给水管的口径通常小于100mm,许多建筑开发商就在这条给水管水表之后再接1~2个甚至多口径100mm的室外消火栓。管道被埋在地下,表面上看,室外消火栓的数量大致可以满足要求,而实际供水能力却大打折扣;更有些建筑,连室外消火栓数量上也达不到要求,消防检测和验收时也被忽略了。

火灾教训告诉我们,火场水量不足,是造成火灾不能及时控制盒扑灭的重要原因。虽然消防车自身也能携带一定量的消防用水,虽然在城市内从火场附近取水应该也不太困难,但火场如战场,时间的延误也就意味着更多的财产甚至生命受到威胁。

(三)忽略消防电梯前室挡水设施

高层建筑扑救灭火时要使用大量的水,消防电梯前室没有挡水设施,灭火过程中消防用水就有可能流入消防电梯井内。虽然按要求消防电梯的动力、控制电缆应采取防水措施,实际上许多建筑并没有真正做到,一旦电梯的电器、电缆因浸水而降低绝缘性能甚至短路,使消防电梯无法使用,将严重影响消防队员登高扑救火灾的时间和战斗力。

北京市消防总队曾做个一次测试:中等体力水平的消防队员,身着战斗服,脚穿战斗靴,手提2盘水带、1只水枪,徒步沿楼梯登高至第九层(每层按2.9m计),有50%战士不能坚持正常灭火战斗;徒步登高至第十一层楼,全部战士都不能坚持正常灭火战斗。

由此可见,对于十几层以上的高层甚至超高层建筑,不使用消防电梯让消防队员进入楼内登高灭火,其难度是可想而知的。就海口市而言,几乎所有高层建筑消防电梯前室均没有采取挡水设施。这一点在建筑设计、施工及消防检测和验收中一直没有得到应有的重视。

(四) 对消防水系统超压问题重视不足

《高层民用建筑设计防护规范》(GB50045—95)第7.4.6.5条规定:当消火栓出口的静水压大于0.8 Mpa时,应采取分区给水系统;当消火栓口出水压大于0.5Mpa时,消火栓处应设减压措施。

消火栓出口水压太大,消防灭火人员在使用时难以握紧水枪,同时因水枪出流量远大于5L/S,高位水箱内储存的火灾前10min消防用水会很快用完。对扑救初期火灾不利。此外,长期处在高压状态下,会缩短管道、阀门等的使用寿命,容易发生渗漏事故。

分区给水有很多形式,目前常用的是采用减压阀来降低系统水压,减压阀又分为弹簧式、比例式和波纹管式等几种。不论哪种减压阀,作为系统减压的关键,其安装都有严格要求。

以常用的比例式减压阀为例,几种设置时宜并联,其中一个备用,分散设置时,可并联同时使用;宜垂直安装,水平安装时呼吸孔宜朝下;减压阀前后应安装阀门、压力表,阀前应安装过滤器,阀后应安装泄水管,定期排水。这些要求对保证减压阀平稳工作并延长其使用寿命至关重要,在消防检测和验收时却很少检查到。

减压阀用于消火栓系统干管减压,使减压后的消火栓出口的静水压小于0.80Mpa。对于消火栓系统只管,常用减压孔板或减压式消火栓,将消火栓栓口压力控制在0.50Mpa以内,保证消火栓系统均衡供水,以达到消防水量合理分配的目的。

减压孔板通常采用铜或不锈钢材料制成,用法兰固定在管道上,孔口直径需经计算确定。减压后的消火栓出口压力及水流量随减压孔板前压力变化而变化,当减压孔板前压力变化较大时,如水泵启动前后,容易产生压力震荡现象。

减压消火栓能自动调节出口压力,使之保持基本稳定。以扬州市邮星消防器材有限公司生产的室内减压稳压消火栓为例,数据表明,进口压力为0.40~0.80Mpa时,出口压力在0.210~0.235MPa之间,出口流量在5.48~5.72L/S之间,无压力震荡现象。

上述数据表明,减压消火栓用于消火栓系统支管减压效果非常理想。这种产品推向市场已有几年,但在海口市,很少高层建筑采用,原因之一是使用减压消火栓的成本约为采用减压孔板法兰安装的2倍,另外一个原因是消防检测和验收时对系统减压问题不过重视。

按照通常的验收程序,消火栓系统往往只开启最不利点消火栓,一般为顶楼试验栓,测试其水压、水量是否满足要求,低层消火栓很少检验其是否超压。证因为如此,一些高层建筑,设计图纸选用减压消火栓,业主或施工单位自作主张改为普通消火栓加减压孔板,甚至连减压孔板也被取消,而系统照样通过验收。

szg169
2013年08月17日 00:12:06
2楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
david200901050
2013年08月17日 22:21:08
3楼
很好的资料啊;学习了
回复
susai118
2013年08月18日 13:19:27
4楼
楼上见解很不错,小生学习了
回复
阿苏哥
2013年08月19日 22:10:29
5楼
看看 学学 呵呵 哈哈
回复
smalllevel
2013年11月13日 15:36:22
6楼

很好的资料啊;学习了
回复
xmf777999
2013年11月16日 05:42:53
7楼
都是常规问题验收时是不会象搂主说的那样不负责任
回复
王农勤
2013年11月16日 20:02:00
8楼
"为防止消防储水因长期不用而腐败变质,一般将消防水池与生活水池合并"这一条,值得商榷,按 <建筑给排水设计规范> 3.2.8条的规定"供单体的生活饮用水池应与其他用水的水池分开设置".所以,在此,消防水池与生活饮用水池是不能全并的.
回复
王农勤
2013年11月16日 20:05:47
9楼
"《高层民用建筑设计防护规范》(GB50045—95)第7.4.6.5条规定:当消火栓出口的静水压大于0.8 Mpa时,应采取分区给水系统;"有错误.正确的是:《高层民用建筑设计防护规范》(GB50045—95(2005))第7.4.6.5条规定:当消火栓栓口的静水压大于1.0Mpa时,应采取分区给水系统."
回复
sjyshw
2013年11月25日 10:30:34
10楼
感谢楼主分享,谢谢
回复
wateracre
2013年11月25日 14:57:42
11楼
很好的资料啊!收藏了!谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开