2楼
要经过水力计算的!
如果有经验的话可以估算!!
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月18日 15:13:38
3楼
一般这样计算:小区室外排水管要么为DN200砼管,坡度0.004;大点就DN300I级钢砼管,坡度0.003。对小区算一个污水总量,没有大于9.7L/s的区域全部设为DN200的就行了,大于9.7L/s小于24.9L/s的管段设DN300的就行了。即选好管径和坡度,只是验算一下。主要的计算工作量为计算管内底标高。还有要进行管道综合。都是小事了。
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月18日 15:14:34
4楼
2004年11月18日 15:36:12
5楼
对你们的意见我不敢苟同,6-7万平方米以内的小区排水选用200-300的管道说得过去,小区面积大大超过6-7万平方米,如果再汇流一部分雨水,你就等着污水漫井吧,坡度一定要严格执行规范,保险一点坡度稍微大点都有益无害。
回复
ybcm
2004年11月18日 15:44:13
6楼
新规范禁止雨污合流。