最近做小型空调水系统,10个风机盘管以下的,想用电动三通阀代替二通阀,以节省压差旁通阀的成本,三通阀也是有旁通作用的,现在不知道用了三通阀后可不可以不用装压差旁通阀?求群内大神释疑
最近做小型空调水系统,10个风机盘管以下的,想用电动三通阀代替二通阀,以节省压差旁通阀的成本,三通阀也是有旁通作用的,现在不知道用了三通阀后可不可以不用装压差旁通阀?求群内大神释疑
2楼
你10台盘管都不到压差旁通阀都用不着,什么都可以不用,只用截止阀就够了!
回复
3楼
钢的琴 发表于 2013-8-14 11:12 你10台盘管都不到压差旁通阀都用不着,什么都可以不用,只用截止阀就够了!可是负荷减小的时候流量变化会不会导致水泵压力不平衡?
回复
4楼
这种小系统真没必要装,东西越多,问题越多,我们三十几台盘管的办公室都只装截止阀
回复
5楼
同意楼上的,才10台,没有什么必要做压差
回复
6楼
我觉得就算十台风盘 如果十台风盘的二通阀同时减小开度而没有旁通阀的话 那么风盘加二通阀还是没有意义的
回复
7楼
貌似十台盘管 没必要这样吧
回复
8楼
风机盘管就不要装二通阀了,不要控制流量了,只采用控制风机盘管转速和是否运行
回复
9楼
选几台不常用的装电动三通,余装二通阀