三相干式变压器的使用咨询,跪求各位高手的答复。
gmc_002_8
gmc_002_8 Lv.3
2013年08月13日 21:16:08
只看楼主

本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 编辑 各位老大,小弟目前有个三相交流220V变三相交流480V的三相干式变压器,要给一个三相的电机供电,由于原有的设计只有一个空开通过三相主电路给电机供电,现在分成两路,外加一路变压器供电,但公用一个空开,那么在直接接入480V的时候,空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端,这样会有什么问题吗?

本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 编辑

各位老大,小弟目前有个三相交流220V变三相交流480V的三相干式变压器,要给一个三相的电机供电,由于原有的设计只有一个空开通过三相主电路给电机供电,现在分成两路,外加一路变压器供电,但公用一个空开,那么在直接接入480V的时候,空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端,这样会有什么问题吗?
免费打赏
fishbone_l
2013年08月16日 13:21:01
12楼
不可以,应该加双电源切换开关
回复
gmc_002_8
2013年08月17日 20:23:25
13楼
hanzhg54 发表于 2013-8-15 22:26 越看越不对,既然发电机可以输出两种电压220和480,为什么不直接用480,而要用升压变压器?在有些国家需要三相220V的电压,但是发电机组自带的用来冷却的电动机是三相480V的,所以没有办法啊。
回复
hanzhg54
2013年08月18日 00:27:54
14楼
基本明白你的意思了,既然480V的电动机是用来给发电机冷却用的,也就是说只有发电机运转的时候他才启动,那就没有必要接别的480V电源啊,自然也就不会有你说的问题。
如果一定要用外接的480V电源,一定要用单独的开关或双电源切换。否则外接的电源会反送到发电机,要么是发电机受损,要么是干脆跳开关,相当于发电机并网时不同期。后果很严重。
其实最简单的办法是更换电动机,和发电机输出电压相同,彻底解决问题。
回复