三相干式变压器的使用咨询,跪求各位高手的答复。
gmc_002_8
gmc_002_8 Lv.3
2013年08月13日 21:16:08
只看楼主

本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 编辑 各位老大,小弟目前有个三相交流220V变三相交流480V的三相干式变压器,要给一个三相的电机供电,由于原有的设计只有一个空开通过三相主电路给电机供电,现在分成两路,外加一路变压器供电,但公用一个空开,那么在直接接入480V的时候,空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端,这样会有什么问题吗?

本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 编辑

各位老大,小弟目前有个三相交流220V变三相交流480V的三相干式变压器,要给一个三相的电机供电,由于原有的设计只有一个空开通过三相主电路给电机供电,现在分成两路,外加一路变压器供电,但公用一个空开,那么在直接接入480V的时候,空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端,这样会有什么问题吗?
免费打赏
gmc_002_8
2013年08月13日 21:23:53
2楼
在线等结论,各位高手给看看呗。
回复
gmc_002_8
2013年08月13日 21:51:48
3楼
我苦苦地等啊。。。。。。
回复
qq359879362
2013年08月14日 09:10:27
4楼
直接加,没有这样的做法,用双电源吧
回复
lingxuct
2013年08月14日 10:02:58
5楼
看不懂楼主说的:

220/480V三相变压器?可是我国没有这二种电压?!

“空开的上端头会有480V的电压加到变压器的480V的输出端”?

480V的电源是从哪来的?不是那台变压器,还有哪个480V变压器吗?

能一台设备一只断路器吗?
回复
gmc_002_8
2013年08月15日 19:57:57
6楼
各位三相的220V的电源是来自发电机组的,通过更改发电机的绕组的连接可以完成三相480V到三相220V的转换。这是个改造的项目,我继续向各位介绍下:

1.发电机一台,可以输出两种电压,当输出480V的时候通过空开来给后面的电动机供电。
2.同一发电机,更改绕组连接,输出三相220V的电压,但是此时电动机不可用,所以增加一台三相220V转三相480V的干式变压器来得到三相480V的电压,给电动机供电,空开还是同一个。

所以480V直接供电的线缆和来自于变压器输出的线缆同时接在了空开的上端,当直接480V供电的时候,那么变压器的输出端(次级线圈)就得到了480V的电压,我想问这样会对变压器造成什么不好的影响?
回复
gmc_002_8
2013年08月15日 19:58:28
7楼
本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-15 20:00 编辑

继续在线等大家的回复,呵呵。

回复
wuqing13645
2013年08月15日 22:21:21
8楼
肯定不行,必须进行隔离,相当于反送电 啊
可以做一个双电源互投开关进行切换
回复
hanzhg54
2013年08月15日 22:26:40
9楼
gmc_002_8 发表于 2013-8-15 19:57 各位三相的220V的电源是来自发电机组的,通过更改发电机的绕组的连接可以完成三相480V到三相220V的转换。这 …越看越不对,既然发电机可以输出两种电压220和480,为什么不直接用480,而要用升压变压器?
回复
hanzhg54
2013年08月15日 22:28:39
10楼
建议楼主画一个图来说明,语言表达不完整。
回复
wboy8759
2013年08月15日 22:39:04
11楼
简单做法:只要在原来空开上端加装一把手动双投闸刀开关即可。