关于照明配电箱与动力配电箱的问题
jhm123123
jhm123123 Lv.2
2013年08月13日 17:11:24
只看楼主

本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……

本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑

下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?
这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……


QQ截图20130813170933.png


QQ截图20130813171238.png


QQ截图20130813171232.png

免费打赏
hulitao0104
2013年08月15日 23:32:40
12楼
图上想表示的意思是动力配电箱是总配电箱,考虑到可能有动力负荷,照明配电箱是次分配箱,用于教室配电。不过这图上电扇也太少了,还接在照明上, 并且一个回路接的灯具和电扇的个数已经超出25个了。
回复
n8866059
2013年08月16日 10:53:39
13楼
:):):):):):)
回复
dispatcher
2013年08月17日 08:01:53
14楼
照明配电箱与动力配电箱怎样区分?
回复
liuzhengjobs
2013年08月17日 14:50:45
15楼

支持:照明配电箱只供照明使用,而动力配电箱是给空调和其他插座供电
回复
pdsah
2013年08月18日 10:49:40
16楼
图纸显示不全,没看太明白。两个配电箱好像供电范围不一样,你再结合配电箱的接线图看看。:o一般照明配电箱只供照明使用,而动力配电箱是给空调和其他插座供电,也可兼供照明。
回复
kendywo
2013年08月18日 15:55:25
17楼
动力照明箱 AP 照明箱AL AL也包括空调插座,
回复
sun19870127
2013年08月19日 14:12:46
18楼
照明配电箱只供照明使用,而动力配电箱是给空调和其他插座供电
回复
海夜风
2013年08月30日 09:27:19
19楼
1.如果装有空调,空调用电必须单独计量,详中小学校设计规范。
2.动照分开是设计的基本原则~
回复
qzw_cool
2013年08月30日 09:49:45
20楼
你这图上标的图例都是动力配电箱
回复
zcdg123
2013年08月30日 13:15:46
21楼
学习了谢谢大家:)
回复

相关推荐

APP内打开