关于照明配电箱与动力配电箱的问题
jhm123123
jhm123123 Lv.2
2013年08月13日 17:11:24
只看楼主

本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……

本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑

下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?
这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……


QQ截图20130813170933.png


QQ截图20130813171238.png


QQ截图20130813171232.png

免费打赏
建筑电气
2013年08月14日 09:30:06
2楼
从图例看 我看到的都是动力配电箱 不知道你想问什么
回复
疯狂的电工
2013年08月14日 09:37:29
3楼
你再把图仔细看看,你这截图看不清楚,不懂的问你师父啊
回复
jhm123123
2013年08月14日 09:45:45
4楼
建筑电气 发表于 2013-8-14 09:30 从图例看 我看到的都是动力配电箱 不知道你想问什么那个楼梯间那里就是写照明配电箱,不是AL表示照明配电箱吗,为什么上面写的动力配电箱啊?难道画图的人出错了?
回复
fb270114574
2013年08月14日 12:59:39
5楼
会不会是照明配电箱只供照明使用,而动力配电箱是给空调和其他插座供电的
回复
shimiao810414325
2013年08月14日 16:39:29
6楼
fb270114574 发表于 2013-8-14 12:59 会不会是照明配电箱只供照明使用,而动力配电箱是给空调和其他插座供电的有道理!··················
回复
巨人电气
2013年08月14日 23:11:06
7楼
有道理:lol
回复
建筑电气
2013年08月15日 09:19:48
8楼
jhm123123 发表于 2013-8-14 09:45 那个楼梯间那里就是写照明配电箱,不是AL表示照明配电箱吗,为什么上面写的动力配电箱啊?难道画图的人出 …那就是图画错了 动力箱的图例标注的是AL
回复
xin262671427
2013年08月15日 09:31:38
9楼
本帖最后由 xin262671427 于 2013-8-15 09:34 编辑

1、黑板要用黑板专用灯(防眩光),距离墙的宽度明显不符合规范,跟高度都有对应的关系,具体可查08D800-4《民用建筑电气设计与施工-照明控制与灯具安装》P92
2、吊扇的安装位置不均匀。讲台的吊扇呢?你叫老师情何以堪呀~:L
3、什么动力配电箱、照明配电箱,这得看系统图。PS:空调插座、普通插座同属于照明负荷,没必要另设什么动力配电箱。
回复
david200901050
2013年08月15日 09:48:11
10楼
支持:照明配电箱只供照明使用,而动力配电箱是给空调和其他插座供电
回复
t826550167
2013年08月15日 23:16:10
11楼
很好呢。非常感谢,初来乍到
回复

相关推荐