关于照明配电箱与动力配电箱的问题
jhm123123
jhm123123 Lv.2
2013年08月13日 17:11:24
只看楼主

本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……

本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑

下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?
这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……


QQ截图20130813170933.png


QQ截图20130813171238.png


QQ截图20130813171232.png

免费打赏
逸風
2013年08月30日 15:36:37
22楼
吸收。。。。。。。。。
回复
lf8563
2013年08月30日 16:47:28
23楼
设计规范要求的,要求照明和动力分开,一是从安全角度出发的,另一方面也可能跟阶梯电价有关,基本都是照明和动力两条
回复
zhongnengshen
2013年08月30日 17:49:22
24楼
jhm123123 发表于 2013-8-14 09:45 那个楼梯间那里就是写照明配电箱,不是AL表示照明配电箱吗,为什么上面写的动力配电箱啊?难道画图的人出 …现在设计院出的图纸经常乱七八糟的,按常规的话你的理解也没错。你如果是报价的话就直接按配电系统图就行了。名称不重要
回复
baolin23456
2013年08月30日 23:02:36
25楼
:):):):):):)
回复
建筑小电气
2013年08月31日 05:55:32
26楼
xin262671427 发表于 2013-8-15 09:31 1、黑板要用黑板专用灯(防眩光),距离墙的宽度明显不符合规范,跟高度都有对应的关系,具体可查08D800-4《 …看的很仔细、、、
回复
云飘飘
2013年08月31日 08:59:47
27楼
好像看不清楚
回复
ssqqugamd
2013年08月31日 10:59:14
28楼
图纸没有错误,采用的都是照明配电箱AL,它的动力、照明是指照明灯和插座吊扇。的控制箱。
回复
zhanxin1990
2013年08月31日 23:20:19
29楼
动力箱为总进线箱,照明箱为区域配电箱
回复
xugh5019e
2013年09月01日 07:47:33
30楼
按标准照明箱为AL,动力箱AP,照明为灯具和插座配电,动力箱主要是为动力设备提供电源,如有控制要求则为控制箱
回复
我爱喝绿茶
2013年09月01日 11:05:15
31楼
动照分离是设计的首要考虑的,但有时候如果工程小的话就不分了。