关于抗震规范中水平地震计算公式的疑问
chongzi3371
2013年08月13日 16:47:16
只看楼主

本帖最后由 chongzi3371 于 2013-8-13 16:50 编辑 设备为长宽3.6米,高20米的框架结构,外覆钢板。按照规范,可以只计算水平地震作用。我是按照这个公式计算的首先,我这个设备没有层的概念,所以我在设备上选取10个点进行计算,也就是假设10层,每层重力载荷为设备总重除以10,然后在软件中以节点载荷的方式添加到设备中进行分析。但是计算时我发现这么个问题。就是公式分母的求和函数。就是把所有的层的重力乘以高度然后相加。那么也就是取层数越多,分母越大。也就是同一个设备,我分10层和分5层,计算出来的每层水平作用力是完全不一样的。

本帖最后由 chongzi3371 于 2013-8-13 16:50 编辑

设备为长宽3.6米,高20米的框架结构,外覆钢板。
按照规范,可以只计算水平地震作用。
我是按照这个公式计算的
地震公式.jpg

首先,我这个设备没有层的概念,所以我在设备上选取10个点进行计算,也就是假设10层,每层重力载荷为设备总重除以10,然后在软件中以节点载荷的方式添加到设备中进行分析。

但是计算时我发现这么个问题。就是公式分母的求和函数。就是把所有的层的重力乘以高度然后相加。那么也就是取层数越多,分母越大。也就是同一个设备,我分10层和分5层,计算出来的每层水平作用力是完全不一样的。

那么是否我对公式理解错误呢?还是这个设备就不应该有层的概念?不适用与此公式?

这个是设备
1111.jpg



地震公式.jpg


1111.jpg

免费打赏
zyhjiao
2013年08月14日 10:34:05
2楼
这是底部剪力法的公式,分10层跟分5层,每层的地震力肯定不一样,因为质量都不一样,但总的地震力是一致的。那个分式只是一个比值,分母大了,但分子还多了呢!
这个设备没有楼板也就没有分层,没必要分10层,把质量集中在重心一个点就行了。
软件一般都是自己算地震力,输入质量就行了。
回复
jszxwsw
2013年08月14日 13:50:26
3楼
怎么学的结构?等直杆与无限多质点
回复
silyvin
2013年08月14日 14:50:03
4楼
这个要用总刚模型,质量集中于节点
回复
zhangjh2013
2013年08月14日 16:04:18
5楼
感觉好高深的东西啊
回复
zhangjh2013
2013年08月14日 16:04:51
6楼
新手来学习了
回复
chongzi3371
2013年08月16日 16:42:38
7楼
zyhjiao 发表于 2013-8-14 10:34 这是底部剪力法的公式,分10层跟分5层,每层的地震力肯定不一样,因为质量都不一样,但总的地震力是一致的。 …谢谢了,我现在用单质点进行计算,然后把作用力放在了最顶点上。看来地方又放错了,应该放在重心啊。我是搞机械的,半路出家,对结构不是很明白,边干边学呢。感谢帮助,谢谢
回复

相关推荐