地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数的取值问题
shihuobushi1
2013年08月13日 14:06:56
只看楼主

地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数是取1.2 还是 1.05,新规范对此是否有要求?

地下室底板抗浮验算 水浮力放大 系数是取1.2 还是 1.05,新规范对此是否有要求?
免费打赏
shihuobushi1
2013年08月14日 09:19:27
2楼
自己回答吧!今天找到了,新地基规范已有明确规定,取1.05!这个系数很重要哦!取了1.2,抗拔力会大很多!
回复
攻城诗2014
2014年07月08日 21:10:32
3楼
楼主好人,自问自答。对,1.05
回复
起名想两宿
2014年07月10日 10:40:35
4楼
这个要顶下
回复
mbz
2014年07月15日 10:37:51
5楼
请问在哪里找到呢?规范的第几条
回复
shaobaojin
2014年07月16日 10:52:55
6楼
地规5.4.3,kw一般情况下取1.05
回复