我是做电力工程的,这次碰到个项目。业主提供了建筑设计院的设计规划,其中有一台800KVA变压器,建筑设计院的规划中,所带的负载如图:不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。

我是做电力工程的,这次碰到个项目。业主提供了建筑设计院的设计规划,其中有一台800KVA变压器,建筑设计院的规划中,所带的负载如图:

}F{Y5$F)YQW)CCN73J9CR)X.jpg

不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。
从负载的参数看,这个变压器还是要选择SCB10-800/10/0.4KV。因为负载D-H2是三相负载,但其他的负载是单相的,这样三相不平衡很大。想请教论坛的大神们,这个变压器这样选择是否可行,今后运行时,负载对变压器的影响大不大。有没有遇到过相似的问题,是怎么解决的。


}F{Y5$F)YQW)CCN73J9CR)X.jpg

免费打赏
zyw3369
2013年09月22日 21:01:41
2楼
Yyn接线变压器中性线电流≤30%额定电流,Dyn接线变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上,其承受不平衡负载的能力很强,应该没问题的。
回复
zsphn6666
2013年10月25日 11:07:15
3楼
现在10KV变压器的联接方式一般都用角星接法,可以允许较大不平衡负荷。
回复
xintgzl
2014年02月26日 22:03:52
4楼
努力学习争取成为变压器达人