我是做电力工程的,这次碰到个项目。业主提供了建筑设计院的设计规划,其中有一台800KVA变压器,建筑设计院的规划中,所带的负载如图:不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。
不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。