前不久,找了一份新工作,刚开始还没看到图纸,施工跟测量一起做的。刚拿到图纸不久,测量这方面的技术不是很强,基本的放样还行。 但是这回碰到了圆形的,坐标定点放样我可以放出来,不过,承台的b边跟h边有一条边不知道怎么定出来,因为轴线是圆弧的,难道要我用勾股定理算出来不成?这个方法是够可行?还有一点我就在考虑后面到了板面的时候,怎么放轴线,所有的柱子都是围成一个圆形的,如果是找中心点,打点画弧线的定轴线的方式的话,我觉得偏差会很大。
所以在此,想求各位前辈及各位测量高手进来指点指点,小弟感激不尽。想上图的,只不过电子版的还没拿到手,甲方还没最终确定,所以就一直没有拿到手。手机拍了一张相片,只能这样了,望各位参详!谢谢!
62楼
zyb15023265759 发表于 2013-8-15 10:04 圆形建筑控制好圆心点,并根据图纸上与圆心相交直线夹角及距离。经纬仪或全站仪转角度测距离?是这样吧,但是弧梁就不好控制了,如果弧梁做不好,那这个工程就是一个失败的工程
回复
63楼
ji3499222 发表于 2013-8-15 10:38 这张图纸上最起码给你两个定位坐标,和各轴线之间的夹角以及各圆的半径数据。可把电子版图纸发来帮你处理! …这个我是想过的,你的想法也是根据转角度测距离的方法,把每个点都放出来,如果这样我干嘛不用后方交会呢,可以现在每个柱子的坐标跟总平图上的坐标是有冲突的,不然我现在都不会那么纠结了
回复
64楼
llm761102 发表于 2013-8-15 10:47 《建筑施工手册》中有一篇专门讲测量放线的,其中讲的有圆形,我看过,但具体的记不清了,建议你买一个本工 …好的,谢谢您的推荐,我会仔细看看的,现在缺的就是这本书,再次感谢
回复
65楼
z07879456 发表于 2013-8-15 21:31 中心是控制点这是一定的,这个地方也要开洞以后用垂直仪不断引上来,至于其他的也好办,看开一个同样用垂直 …不需要您想得那么麻烦,开洞引点还不如直接后方交会呢,您说是吗
回复
66楼
zhbin37921 发表于 2013-8-16 13:14 根据建筑红线,结合基础平面图,做四条切边线定圆点,在该图拟定四条垂直交叉线,不通过圆点,图中明显可见 …图上所有的轴线都是经过圆心的
回复
67楼
jiaoqili4518598 发表于 2013-8-16 15:23 应该以圆心为基点吧,再画出控制线定吧,我也想学习下。求电子版,中间是空的,那做到二层以上的时候,怎么还能画出控制线?
回复
68楼
gczj200701361 发表于 2013-8-17 07:24 用全站仪放样确定圆心,找到经过圆的交点半径及角度。用经纬仪及卷尺放样角度和距离。您不觉得这个方法很麻烦吗,后方交会
回复
69楼
地产项目管理 发表于 2013-8-17 17:46 柱子定位以圆心为原则梁定位以轴线控制,常规办法即可请问,弧梁怎么定轴线?圆心画弧?
回复
70楼
chzsh333 发表于 2013-8-18 10:25 主轴线为一个圆心,柱的定位又分成8个在主轴线上分出圆心,外挂两个圆。基础用全站仪坐标放样,二层以上都上 …二层以上的柱子用四条外切边线画方格?是这么理解的吗?但是我有个问题,那不是所有圆柱的轴线都必须放出来吗,然后从下一层的引上去,但是中间的柱子怎么放外切线呢?
回复
71楼
shuidianren158 发表于 2013-8-18 17:27 猛一看视乎复杂,仔细分析一下,不是太难的,都有一定规律。基本都在径向角度内,各点坐标基本都可通过圆心 …后方交会是吧
回复