刚完成的某写字楼水环热泵系统循环水泵房,有图有真相
5021348mb
5021348mb Lv.4
2013年08月11日 22:07:31
只看楼主

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

不锈钢保护层 (2).jpg


不锈钢保护层 (3).jpg


不锈钢保护层 (4).jpg


不锈钢保护层.jpg


定圧罐组.jpg


冷却泵组 (2).jpg


冷却泵组.jpg


冷却水泵.jpg


冷却水泵组.jpg


冷却塔配管.jpg


投药装置.jpg

免费打赏
maoxinqing
2013年08月14日 16:55:00
33楼
5021348mb 发表于 2013-8-14 12:26 回复:1,过滤器安装方向确实还有优化的空间,今后尽量避免。就现在的情况来看,将就可以,距墙还有300 …1、可能是拍照角度的问题,从相片上看是很近了;2、很多卧式水泵也是直接安装在混凝土基础上的,如果不考虑成本当然没有任何问题;3、也是一个成本的问题,室内做不锈钢保护没有意义,且一旦检修后修复的保护层就很难有现在的效果了,一般检修后这块的保护就不做了 呵呵。焊接管后期渗水的也很多。
回复
yangchao_xiao
2013年08月14日 16:58:10
34楼
不错的工程实例,水泵用的是ITT的古尔兹GISO系列的泵,水泵减震混泥土底座。干净、整洁!
有几个水泵排污管用软管接下来的,也有没接的,是不是还没来得及装呀?
回复
阿拉梅
2013年08月14日 17:27:05
35楼
细节见真功呀
回复
gaoxiaohui09
2013年08月14日 18:37:40
36楼
:):):):):):)
回复
zhong71
2013年08月14日 19:04:22
37楼
太奢侈了,竟然用不锈钢做保温外护板。。
回复
冷暖相惜
2013年08月14日 22:09:24
38楼
精益求精!好
回复
ll305191828
2013年08月15日 08:10:55
39楼
赞一个真的不错啊:victory:
回复
lqm158
2013年08月15日 08:21:16
40楼
我们的 都没法跟人家比啊
回复
yzy998
2013年08月15日 09:17:07
41楼
学习中,很不错的
回复
fuhaiyang801
2013年08月15日 09:25:20
42楼
那弯头处的保护罩是怎样套上去的啊
回复