大家看看这个系统图有问题吗?
shaobo8ya
shaobo8ya Lv.3
2013年08月11日 13:34:10
只看楼主

大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明

大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明

QQ图片20130811133353.jpg

免费打赏
lbtime
2013年08月15日 09:51:26
23楼
qq359879362 发表于 2013-8-14 10:43 图纸摆明了是三相负载负载主要是照明,怎么会是3相负载!?????
回复
wdmxsmmmr
2013年08月15日 09:54:17
24楼
谢谢分享 学习了
回复
qq359879362
2013年08月15日 10:02:27
25楼
lbtime 发表于 2013-8-15 09:51 负载主要是照明,怎么会是3相负载!?????回路后面有L1,L2,L3
回复
霜雪寒潇
2013年08月15日 10:12:17
26楼

路过学习
回复
v陈生生
2013年08月15日 10:17:15
27楼
lbtime 发表于 2013-8-15 09:51 负载主要是照明,怎么会是3相负载!?????怎么那么复杂的计算啊 4KW 照明负荷 4x4.5=18A 差不多就这个数吧
回复
yfxxgujd
2013年08月15日 16:33:14
28楼
IJS=4KW/1.732*380*0.9
约等于6.75A
回复
swzjwzyq163
2013年08月16日 13:57:15
29楼
:victory::victory::victory:
回复
wangtao315353817
2013年08月16日 21:19:44
30楼
路过
回复
狂舞冰封
2013年08月17日 10:24:23
31楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
开心老爸
2013年08月17日 11:37:19
32楼
1.线路未设PE线。
2.两个分支回路的那个应该采用一个相序或各自单独控制,用3P开关不合适
回复