大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明
大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明
![QQ图片20130811133353.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/64/rBBhH11H9QKAXvkWAAEfkhWhc2U865.jpg)
13楼
计算错误,Pe=Pj=4kw可得KX=1,COS&=0.9,由于负载时照明装置是单相用电。所以计算电流应该是:
Ij=4/(220*0.9)=20A.
回复
14楼
wuqing13645 发表于 2013-8-11 19:14 刚才看错 了,中间是接触器,BA控制的,中间空开和接触器应该用4极的你好,看见图纸是接触器是用BA控制的,所以中间的空开盒接触器应该用4P的?为什么,求解总开关的下端是一个浪涌电容吧?
回复
15楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
16楼
谢谢楼主分享啊,太好了!保存下来了
回复
17楼
看不出大问题,是否眼拙
回复
18楼
lbtime 发表于 2013-8-13 12:41 计算错误,Pe=Pj=4kw可得KX=1,COS&=0.9,由于负载时照明装置是单相用电。所以计算电流应该是:Ij=4/(220 …图纸摆明了是三相负载
回复
19楼
alskdjfhgg 发表于 2013-8-11 17:27 是你自己设计的吗?那2个20A、25A的空开没必要用3P的吧,V1~V5是2X4平方的线吧20的管子就可以了啊,后面应该 …3相至少用3P
回复
20楼
比较乱,晕
回复
21楼
个人意见没考虑压降,没考虑末端短路
回复
22楼
4KW怎么来的啊?!为什么线是2*4的呢,没看懂啊
回复