大家看看这个系统图有问题吗?
shaobo8ya
shaobo8ya Lv.3
2013年08月11日 13:34:10
只看楼主

大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明

大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明

QQ图片20130811133353.jpg

免费打赏
lbtime
2013年08月13日 12:41:43
13楼
计算错误,Pe=Pj=4kw可得KX=1,COS&=0.9,由于负载时照明装置是单相用电。所以计算电流应该是:
Ij=4/(220*0.9)=20A.
回复
lbtime
2013年08月13日 12:46:08
14楼
wuqing13645 发表于 2013-8-11 19:14 刚才看错 了,中间是接触器,BA控制的,中间空开和接触器应该用4极的你好,看见图纸是接触器是用BA控制的,所以中间的空开盒接触器应该用4P的?为什么,求解总开关的下端是一个浪涌电容吧?
回复
xsxsxsk
2013年08月13日 17:13:44
15楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
wj_et014
2013年08月13日 17:54:58
16楼
谢谢楼主分享啊,太好了!保存下来了
回复
kendywo
2013年08月14日 10:38:50
17楼
看不出大问题,是否眼拙
回复
qq359879362
2013年08月14日 10:43:46
18楼
lbtime 发表于 2013-8-13 12:41 计算错误,Pe=Pj=4kw可得KX=1,COS&=0.9,由于负载时照明装置是单相用电。所以计算电流应该是:Ij=4/(220 …图纸摆明了是三相负载
回复
sunyou26
2013年08月14日 15:28:24
19楼
alskdjfhgg 发表于 2013-8-11 17:27 是你自己设计的吗?那2个20A、25A的空开没必要用3P的吧,V1~V5是2X4平方的线吧20的管子就可以了啊,后面应该 …3相至少用3P
回复
巨人电气
2013年08月14日 22:50:06
20楼
比较乱,晕
回复
madact
2013年08月14日 23:22:56
21楼
个人意见没考虑压降,没考虑末端短路
回复
燕子love111
2013年08月15日 09:40:09
22楼
4KW怎么来的啊?!为什么线是2*4的呢,没看懂啊