大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明
大家看看这个系统图有问题吗?采用局部TT制。是室外景观的照明
![QQ图片20130811133353.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5B/64/rBBhH11H9QKAXvkWAAEfkhWhc2U865.jpg)
33楼
学老多东西了。。。。呵呵。。。。还是没有个高手能说完全明白啊。
回复
34楼
wuqing13645 发表于 2013-8-11 19:14 刚才看错 了,中间是接触器,BA控制的,中间空开和接触器应该用4极的因为接触器下口接的是漏电开关,
回复
35楼
看图应该是个带时控开关的照明配电箱,配电箱的总开关不应该是带漏电的,二级开关应该是2极的,接触器仅仅是用于配合时控开关的,末端的开关应为带漏电的,这样才可以。不知道你的负荷是多少瓦?看你选的开关和电缆比较,选用的电缆截面可能有点小,一般的射灯、广告照明灯、探照灯其标出瓦数都不算太大,但其工作电流较大,选大点的电缆更好些。
回复