48KW照明用电(三相)用YJV5*25的线可以吗?
48KW照明用电(三相)用YJV5*25的线可以吗?
2楼
主要看上级开关的大小、敷设方式、压降等等。
回复
3楼
只根据48KW考虑,小了点
回复
4楼
最好大一个等级
回复
5楼
5*25的载流量在109哦
回复
6楼
云飘飘 发表于 2013-8-11 07:32 主要看上级开关的大小、敷设方式、压降等等。桥架敷设,距离在10米以内,负载一部分为金卤灯(70w),连续运行15个小时左右,电缆有点温温的感觉
回复
7楼
要考虑三相平衡的问题,每相功率多大,要按照最大相电流的三倍选择电缆以及电气设备
回复
8楼
还要看你用的是不明国标电缆
回复
9楼
基本刚好,最好放大一级!
回复