单柱单桩,可不设承台?
chenxiong0
chenxiong0 Lv.5
2013年08月10日 19:45:29
只看楼主

人工挖孔桩,建筑高度14.9M 桩深5M桩宽0.9,桩 底宽1.5*1.6.柱0.4*0.4民用住宅现在就单桩单柱,不设承台,可否?若设承台,直接以桩宽0.9*0.9做承台可否?

人工挖孔桩,
建筑高度14.9M
桩深5M
桩宽0.9,桩 底宽1.5*1.6.
柱0.4*0.4
民用住宅
现在就单桩单柱,不设承台,可否?
若设承台,直接以桩宽0.9*0.9做承台可否?
免费打赏
chenxiong0
2013年08月11日 00:06:49
2楼
求回复 求顶起。。
回复
wanglixin6181
2013年08月11日 09:59:14
3楼
可以不设承台,2008桩基规范中有相关内容。也可看看本站中的相关帖子。
回复
hyp1962
2013年08月11日 10:08:10
4楼
单桩单柱的关键在于柱主筋与桩主筋的搭接,是否设置承台并不是关键。
但考虑桩与柱一般是两家单位施工,且桩施工完成后,还要进行桩的检测,多数工程设计是要设置承台的。
承台宽度应该略大于桩直径相同,承台高度应该满足柱主筋与桩主筋的锚固要求。
回复
ahlkai
2013年08月11日 10:09:04
5楼
桩基规范
1、4. 2. 4. 3 对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。
2、4.2.6 . 1 一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设联系梁。
一柱一桩时,应在桩顶两个相互垂直方向上设置连系粱,以保证桩基的整体刚度。当桩与柱的截面直径之比大于2时,在水平力作用下,承台水平变位较小,可以认为满足结构内力分析时柱底为固端的假定。

回复
reed
2013年08月11日 11:49:58
6楼
你的桩直径大于柱的2倍,可以不设
回复

相关推荐

APP内打开