根据混规和高规规定,框架结构的伸缩缝的最大间距为55米,我想问下我现在在设计一个框架结构,结构比较规整,建筑长为62米,可不可以不设置伸缩缝,按照高规3.4.13来处理!
根据混规和高规规定,框架结构的伸缩缝的最大间距为55米,我想问下我现在在设计一个框架结构,结构比较规整,建筑长为62米,可不可以不设置伸缩缝,按照高规3.4.13来处理!
22楼
根据具体使用功能,商业框架,我一般都做到100米以上,剪力墙住宅最好控制在60米以下
回复
23楼
应该还是可以的 但是要做好后浇带 还有和图审沟通的心理准备
回复
24楼
伸缩缝是考虑建筑过长,热胀冷缩,可能产生较大温度应力。
后浇带不能解决这个问题,后浇带只能解决混凝土收缩,和不均匀沉降等问题。
在可能出现较大温度应力区进行加强,个人觉得是可以的。
如楼上所说,和审图的沟通下吧。。。。。。
回复
25楼
飈雨瀟瀟 发表于 2013-8-10 14:53 设置个后浇带就行了,一般在梁跨度的1/3处是的啊 是的啊 是的啊
回复
26楼
拖鞋十号 发表于 2013-8-10 20:53 这个可以不设 做后浇带 该加强的钢筋加强就是了同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
回复
27楼
antkingg 发表于 2013-8-10 13:49 用后浇带加强薄弱部位的板配筋同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
回复
28楼
antkingg 发表于 2013-8-10 13:49 用后浇带加强薄弱部位的板配筋同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
回复
29楼
可以不设可以不设可以不设可以不设
回复
30楼
回复
31楼
回复