根据混规和高规规定,框架结构的伸缩缝的最大间距为55米,我想问下我现在在设计一个框架结构,结构比较规整,建筑长为62米,可不可以不设置伸缩缝,按照高规3.4.13来处理!
根据混规和高规规定,框架结构的伸缩缝的最大间距为55米,我想问下我现在在设计一个框架结构,结构比较规整,建筑长为62米,可不可以不设置伸缩缝,按照高规3.4.13来处理!
2楼
可以!能不设缝尽量不设缝!
回复
3楼
可以不设吧
回复
4楼
可以不设。。。。。。
回复
5楼
用后浇带
加强薄弱部位的板配筋
回复
6楼
可以不设可以不设可以不设可以不设
回复
7楼
设置个后浇带就行了,一般在梁跨度的1/3处
回复
8楼
可以,后浇带可以解决
回复
9楼
这个可以不设 做后浇带 该加强的钢筋加强就是了
回复
10楼
看你是高层还是多层了,多层的话可以不设,设置两道后浇带;如果是高层的话,先和审图所沟通一下,否则,后果自负。
回复
11楼
最好先跟审图沟通一下
回复