求大神看看这条梁标注的对吗!?
laozilitiejiang
2013年08月10日 09:53:02
来自于建筑施工
只看楼主

大神们看下最上面的这条梁L1(3)。该怎么做?是直接做成3跨400X550.还是左边这跨做成400X650,右边两跨做成400X550!?我一个模板工不知道怎样做了。公司的两个技术员意见也不统一。

大神们看下最上面的这条梁L1(3)。该怎么做?是直接做成3跨400X550.还是左边这跨做成400X650,右边两跨做成400X550!?我一个模板工不知道怎样做了。公司的两个技术员意见也不统一。

QQ图片20130810094505.jpg

免费打赏
zhanghaijin1
2013年08月10日 23:45:58
12楼
按原位标注做
回复
wangningx
2013年08月11日 00:10:09
13楼
谢谢楼主分享
回复
yygzxth2006
2013年08月11日 08:38:58
14楼
上面那道梁标注L1(3),表示跟下面那道梁做法一样,下面怎做上面照做就行。
回复
linchu636178
2013年08月11日 08:59:57
15楼
g101中的一条规则:梁原位标注的优先级高于集中标注。
回复
fhb6305988
2013年08月11日 09:43:15
16楼
遇到这种事情,你只能按监理的意思做了,到时给你小鞋穿,小心验收找你麻烦
回复
longzhishenqi
2013年08月14日 15:01:24
17楼
设计没错,是你们做错了。图集有规定原位标注高于集中标注,两者有不同时,优先采用原位标注。左边这跨做成400X650,右边两跨做成400X550.
回复
zippofan
2013年08月14日 15:34:21
18楼
这个问题呢, 你当时看到的时候就应该写个技术联系单提交监理与甲方,他们回复后再施工。避免以后返工等问题。以后注意吧。
回复
hzg12285
2013年08月14日 17:54:34
19楼
按后者做,上部钢筋贯通,下部钢筋在梁支座处断开,并锚入梁支座12d
回复
lp516938142
2013年08月15日 06:52:07
20楼
laozilitiejiang 发表于 2013-8-10 18:57 问题是现在已经做成了3跨400X550。这里的甲方监理却要求左边这跨做成400X650,右边两跨做成400X550.监理正确,小伙子改吧
回复
我本平凡
2013年08月15日 07:54:30
21楼
监理的意见是正确的
下面的标注应该能看到的
回复

相关推荐