在F。5.1中我看到是增加3倍。但是为什么答案选C呢?个人觉得是D啊。请好心人帮忙解答。非常感谢。

1.jpg
在F。5.1中我看到是增加3倍。但是为什么答案选C呢?个人觉得是D啊。

请好心人帮忙解答。非常感谢。

1.jpg

免费打赏
houkn1983
2013年08月10日 00:18:08
2楼
自己先顶一个吧。
回复
blaine2154
2013年08月10日 08:14:16
3楼
此题选D ,原答案错误
回复
houkn1983
2013年08月10日 20:37:29
4楼
blaine2154 发表于 2013-8-10 08:14 此题选D ,原答案错误非常感谢啊
回复
lcbnhm
2013年08月10日 21:26:41
5楼
你可以从 <电气工程电力设计手册> 电气一次部分P142中找到
回复
donnan10
2013年08月10日 22:52:23
6楼
这个东西是个常识啦,你找本《电力系统分析》来看看就知道,中性点进消弧线圈接地的系统,在零序网络中,该线圈的电抗要乘3,有就是3倍,C选项是正确的
回复
wyzglj
2013年08月11日 17:46:09
7楼
选D啦。;P:victory::victory::victory:
回复
houkn
2013年08月12日 09:37:35
8楼
lcbnhm 发表于 2013-8-10 21:26 你可以从电气一次部分P142中找到您找到后,觉得正确答案是什么呢?
回复
guoxibin123
2013年08月12日 10:47:53
9楼
houkn 发表于 2013-8-12 09:37 您找到后,觉得正确答案是什么呢? 电力系统分析中是3倍,设计手册?截个图呗
回复
houkn1983
2013年08月12日 18:42:11
10楼
houkn 发表于 2013-8-12 09:37 您找到后,觉得正确答案是什么呢?电气一次部分也是说增加3倍
回复
houkn1983
2013年08月12日 18:44:39
11楼
我在DL/T5222 F。5.1中我看到是增加3倍。在电气工程电力设计手册>电气一次部分P142 也是看增加3倍。
怎么回事呢?