挑梁端部钢筋构造问题(现场图片)
rizhaotumuren
2013年08月09日 16:52:18
来自于工地图片
只看楼主

关于挑梁的构造我就不解释了,大家可以参照图集11G101-1第89页及12G901-1第2-45页。但现场中施工有如此制作与安装的,大家见过否?(见附图)如此可否?从受力及工人现场操作难易程度个人观点是可以的,但稍微浪费钢筋。大家可以一起探讨一下。

关于挑梁的构造我就不解释了,大家可以参照图集11G101-1第89页及12G901-1第2-45页。但现场中施工有如此制作与安装的,大家见过否?(见附图)如此可否?从受力及工人现场操作难易程度个人观点是可以的,但稍微浪费钢筋。大家可以一起探讨一下。
免费打赏
杯酒人生
2013年08月14日 08:50:24
12楼
这个班组看起来实力不错,正规做法啊
回复
iamlichaoyang
2013年08月14日 10:42:10
13楼
个人认为这个做法受力更好。
回复
结构好累呀
2013年08月14日 11:17:57
14楼
悬挑梁受力钢筋时面筋所以箍筋要那样设置。
回复
axxfay
2013年08月14日 13:54:50
15楼
第一你的手机像素好高 很清晰
第二 ,人家是正规做法,:D
回复
serygirl
2013年09月08日 07:57:45
16楼
我们这儿还是在继续沿用这种老做法
回复
luojie861210
2013年09月08日 22:49:04
17楼
看不到图片啊?
回复