挑梁端部钢筋构造问题(现场图片)
rizhaotumuren
2013年08月09日 16:52:18
来自于工地图片
只看楼主

关于挑梁的构造我就不解释了,大家可以参照图集11G101-1第89页及12G901-1第2-45页。但现场中施工有如此制作与安装的,大家见过否?(见附图)如此可否?从受力及工人现场操作难易程度个人观点是可以的,但稍微浪费钢筋。大家可以一起探讨一下。

关于挑梁的构造我就不解释了,大家可以参照图集11G101-1第89页及12G901-1第2-45页。但现场中施工有如此制作与安装的,大家见过否?(见附图)如此可否?从受力及工人现场操作难易程度个人观点是可以的,但稍微浪费钢筋。大家可以一起探讨一下。
免费打赏
oldmrfun
2013年08月10日 09:45:27
2楼
这个挑梁 挑出去做什么用的?
回复
yygzxth2006
2013年08月10日 17:22:59
3楼
这是一种老的做法,现在很少这样做。
回复
我本平凡
2013年08月12日 11:14:32
4楼
我怎么看不到图片
回复
iwill2020
2013年08月12日 13:58:19
5楼
看不到图片啊?
回复
琳达1234
2013年08月12日 17:09:22
6楼
挑出很多哦。。。
回复
z07879456
2013年08月12日 22:59:09
7楼
求现在普片怎么做的,我们工地都没什么挑构件
回复
wuxueliguobao
2013年08月13日 08:12:34
8楼
没有二排挑筋,端头部分的弯起钢筋似乎多余
回复
yashi3928268
2013年08月13日 09:25:42
9楼
这种是悬挑梁的老式做法,现在做法没有这么复杂且节约了材料
回复
zhangchangxi
2013年08月13日 22:35:28
10楼
悬挑梁101图集上说明了一定要弯起的,如果挑出不大可以用鸭筋
回复
lsc65559620
2013年08月14日 07:43:07
11楼
见过了,以前很多都是这么下料绑扎的~~~现在确实很少使用这种方法了