一、相关条文索引1、正压送风管道穿越楼梯间及前室,如设置为镀锌铁皮风管,则其需要防火保护,但一直没有查阅到相关的依据,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(2009)4.10.11条:未能设置在独立的管道井内的加压风管应采用耐火极限不小于1.0小时的风管。注:当加压风管采用钢板制作时,宜适当的加厚钢板或采用防火板保护等措施,以满足风管应采用耐火极限不小于1.0小时。无机玻璃钢风管的耐火极限为1.5小时,因此不需要防护保护。
一、相关条文索引
1、正压送风管道穿越楼梯间及前室,如设置为镀锌铁皮风管,则其需要防火保护,但一直没有查阅到相关的依据,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(2009)4.10.11条:未能设置在独立的管道井内的加压风管应采用耐火极限不小于1.0小时的风管。注:当加压风管采用钢板制作时,宜适当的加厚钢板或采用防火板保护等措施,以满足风管应采用耐火极限不小于1.0小时。
无机玻璃钢风管的耐火极限为1.5小时,因此不需要防护保护。
2、排烟管道穿越楼梯间及前室则其需要防火保护,现引用《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力篇(2009)4.10.11条3。。。排烟管道不应穿越前室及楼梯间,如必须穿越时,管道的耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散,由此可见不管是镀锌铁皮或无机玻璃钢风管均需要设置防火保护措施。
二、针对以上引用内容,我个人建议如下做法:
1、正压送风系统管道穿越楼梯间及前室,可不设置防护保护,但需要在穿越部位设置70°防火阀。
2、排烟管道穿越楼梯间及前室,必须设置防火保护且应设置防火阀。
3、镀锌铁皮管道防火保护可为防火板包裹或者刷满足要求的防护涂料。
欢迎大家补充并提意见!