关于选择变压器功率因数和最佳负荷率的确定
ray卢
ray卢 Lv.11
2013年08月09日 11:06:27
只看楼主

在初步设计选择变压器的时候呀,对变压器的最佳负荷率和功率因数有什么要求吗,是不是不同建筑物的选择不同还是都一样,比如商业,酒店,住宅,选变压器的时候功率因数和最佳负荷率可以选择一样的吗

在初步设计选择变压器的时候呀,对变压器的最佳负荷率和功率因数有什么要求吗,是不是不同建筑物的选择不同还是都一样,比如商业,酒店,住宅,选变压器的时候功率因数和最佳负荷率可以选择一样的吗
免费打赏
mny_maker
2013年08月09日 15:55:57
3楼
同意楼上。。。。。
回复
fb270114574
2013年08月12日 17:33:10
4楼
变压器的负荷率一般在60%-----70%之间应该是最佳的,功率因素一般都在0.85左右
回复
九天之上
2013年12月13日 08:46:50
5楼
严格说,不同用途负荷,必然不一样,只是估算阶段,难以有较高的准确度,故根据经验及历史统计数据采用,不少都是一样的。

个人经验:酒店复杂,未来可能增加的用电设备不可预见性较大,建议变压器余量稍微留大点!
回复
engineershao
2013年12月13日 08:48:47
6楼
变压器的最佳负荷率一般是70%~85%。功率因数的话,一般得补到0.9或者0.95,具体看供电局要求。如果功率因数达不到,要罚款。
回复
cdleeyb
2013年12月13日 09:26:39
7楼
一般负荷率都是80%左右吧,功率因数生活用电0.85,非生活0.8
回复
talentyxr
2013年12月13日 09:33:18
8楼
《工业与民用配电设计手册》第三版 中第二章,第四节 有对变压器的选择的规定。
回复
电工刀
2013年12月13日 10:49:09
9楼
负荷率都是80~85%
回复
电气交流
2013年12月13日 11:26:49
10楼
变压器,最高效率60%左右,新建项目,变压器负荷率不要太高,
以保留扩展能力,当然对于某些没有扩展可能或者不准备扩展的项目,
负荷率在85%是没有问题的。功率因素和负荷率相关,高负荷率可以降低降低因素,
但是低负荷率要有高功率因素,以致于以后加负荷,功率因素还在0.9及以上。
回复