请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,
请教大家个问题,公司有个1250KVA的变压器,每天只有单班,最多2班干活,变压器最少有1/3的时间,基本空载。
功率因数低,但是干活时机器全开基本又得用这么大变压器,有什么办法能提高空载时功率因数,
2楼
哦那就得做固定的补偿啊 按照变压器的空载的负荷来计算啊需要补偿的容量啊 这样就可以解决了。
回复
3楼
如果电容柜自动不投入,是空载电流比较稳定的话,可以手动投入电容器来改善功率因数。
回复
4楼
这要看你的变压器是低压计量还是高压计量。
若是低压计量没有好的办法。(不好的法子要核算是否得不偿失)
如是高压计量可按沙发的办法去做。
回复
5楼
这个手动投入不是很麻烦的么?当然是自动投入最好啦,就是说如果是高压计量的话,就可以用低压的无功功率来补偿》》》》》????
回复
6楼
装个电容柜吧
回复
7楼
另外再配一台小容量的变压器,在大变压器空载时自动投入,同时切除大变压器,反之亦然。
回复
8楼
这么简单的事,很多人还不知道怎么做,1250变压器,空载的有功功率在5%以下,且功率因数在0.45左右,用公式Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,就可以得出在低压侧固定多少容量的电容器就可以了?!
P=1250X5%=62.5KW
cosφ1=0.45 tgφ1=1.9845
cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287
Q=P(tgφ1-tgφ2)=62.5(1.9847-0.3287)=103.5kvar
把低压侧补偿电容接死103.5kvar以上就可以了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-26 20:22 编辑 ]
回复
9楼
哦,那就是 只要无功补偿跟上就可以了吧
回复
10楼
把电容柜造一下,或单做个柜子。固定补这么多。
回复
11楼
区管威武