变压器容量800KVA,功率因数不知是多少
witch_cn
witch_cn Lv.2
2005年08月03日 10:38:13
来自于变压器
只看楼主

变压器容量800KVA,功率因数不知是多少,系统电压现为8.9KV,要补到10KV正常电压,功率因数要补多少?

变压器容量800KVA,功率因数不知是多少,系统电压现为8.9KV,要补到10KV正常电压,功率因数要补多少?
xysoft.dx
2005年08月03日 10:41:00
2楼
你别说了,实践证明,不可能用电容补偿的方式将电压提高1kV以上。实际的还是要上一级变电所改调压分接头。
回复
witch_cn
2005年08月03日 10:45:37
3楼
谢了
回复
beliyo
2005年08月03日 10:47:00
4楼
你这个问题,真的不明白啊。难道是你原来的功率因数太低,以至于线路电压降太大?这种可能不太大。如果不是这个原因,还可能是什么原因呢?要不是中间的传输电缆太长,导致电压降低?大家分析一下,
回复
kjolen
2005年08月03日 10:48:58
5楼
我想问问800kVA变压器的用电侧额定电压是多少?
回复
ccc99
2005年08月03日 11:50:32
6楼
可以调节变压器得分接开关
回复
witch_cn
2005年08月03日 13:45:09
7楼
现在电缆是10多公里,只有这一个高压回路的电压特别低
回复
王磊
2005年08月03日 13:55:48
8楼
线路太长了,负荷太大了,补偿只是一个方面。减负载,调分接开关。或上一级调分接开关。
上一级的电压达到标准电压最高值时,它也不会给你调分接开关,
我有和你同样的问题在出现。、
回复
witch_cn
2005年08月03日 14:09:05
9楼
上一级的电压好像不怎么容易调,因为还有其它的高压柜,变压器这边可以调到最低档
回复
wzh99hy
2005年10月20日 14:59:13
10楼


一般是Ⅲ档
先调自己的,实在不行就联系变电站,有载调压其实也很方便
回复
co6
2005年10月20日 23:26:56
11楼
线路长,不是电压会升高吗,电容