有关沼气锅炉房内有金属烟囱,如何做防雷保护?
qzw_cool
qzw_cool Lv.12
2013年08月09日 10:01:46
来自于防雷减灾
只看楼主

现在项目现场有个利用沼气供热的锅炉,金属烟囱直接建在锅炉房内部,所以考虑要做单独接闪杆来防雷,现在有如下疑问:1.这种沼气锅炉房算不算防爆区?2.如果算的话,是按几类防雷做保护?3.除了单独做接闪杆以外还有别的防雷措施吗(金属烟囱在锅炉房内)?

现在项目现场有个利用沼气供热的锅炉,金属烟囱直接建在锅炉房内部,所以考虑要做单独接闪杆来防雷,现在有如下疑问:
1.这种沼气锅炉房算不算防爆区?
2.如果算的话,是按几类防雷做保护?
3.除了单独做接闪杆以外还有别的防雷措施吗(金属烟囱在锅炉房内)?
免费打赏
qzw_cool
2013年08月09日 12:51:03
2楼
没人遇到过这种情况吗
回复
qzw_cool
2013年08月09日 13:29:36
3楼
需要有人帮忙解答啊!!!
回复
qzw_cool
2013年08月09日 13:30:14
4楼
能看到的都进来看看啊 交流下意见
回复
qzw_cool
2013年08月12日 08:59:30
5楼
积极求助!
回复
zwdhz
2013年08月16日 15:16:59
6楼
为什么要做单独接闪杆来避雷呢.沼气跟天然气一样的呢,可以参考天然气的做法.
锅炉的烟囱进入室内前做个压接环与建筑的避雷2点连接即可.
回复
qzw_cool
2013年08月19日 09:59:44
7楼
zwdhz 发表于 2013-8-16 15:16 为什么要做单独接闪杆来避雷呢.沼气跟天然气一样的呢,可以参考天然气的做法.锅炉的烟囱进入室内前做个压接 …谢谢你的回答 你说的天然气做法 是有这么一本规范吗 规范号是多少 我学习学习
回复
ddddaziran135
2014年01月20日 12:09:07
8楼

谢谢,谢谢大家的意见
回复
孙大胜来了
2014年01月21日 09:33:24
9楼
《城镇燃气设计规范》GB50028和《城镇燃气防雷技术规范》QXT109 百度的
回复
孙大胜来了
2014年01月21日 09:33:54
10楼
《城镇燃气设计规范》GB50028和《城镇燃气防雷技术规范》QXT109 百度的
回复

相关推荐

APP内打开